설계/시공관련 질문

방의 바닥 관련 질문입니다.

1 응큼이 2 3,435 2014.07.28 09:55
안녕하세요. 방 바닥 관련하여 질문이 있습니다.
저희 현장에서 방 바닥에 50mm 가등급 단열재를 깔고 위에 방통 50mm를 깐다고 합니다.
글을 읽다 보니 단열재 위에 비닐을 깔고 그 위에 엑셀관과 방통을 하라고 써있는 것을 보아서 현장소장에게 말씀드렸더니 비닐을 왜 깔아야 하는지 이유를 모르겠다고 하셔서 문의 드립니다.
그리고 층과 층 사이는 저정도의 단열재면 문제 없는지도 궁금합니다. 그리고 바닥에 까는것도 휨현상이 일어나는지도 궁금하네요.
답글 부탁드립니다.
 
즐거운 한 주 보내시기 바랍니다^^

Comments

M 관리자 2014.07.28 12:46
50mm 가 층간 바닥이라면 문제없는 두께입니다.

바닥은 방통이 올라가기 때문에 휨 현상은 없습니다.

단열재 위에 비닐을 까는 이유는 방통 몰탈이 단열재 사이로 스며드는 것을 막고자 하는 목적입니다.
단점도 있습니다. 몰탈의 수분이 하부로는 빠지지 않기 때문에 방통의 경화시간이 더 오래 걸립니다. 그러므로 대게 아주 급하게 돌아가는 우리나라 현장에서 그리 선호되고 있지 않습니다.

그 절충안으로 25mm 단열재를 두 장까는 방법이 있습니다.

2층의 경우 단열과는 크게 상관이 없으므로 제거하셔도 됩니다. 물론 그 절충으로 해도 되구요..

감사합니다.
1 응큼이 2014.07.29 11:08
관리자님 답글 감사합니다^^ 즐거운 하루 보내세요~