전체적으로 위와 같이 말씀을 드린 것은...
역전지붕+페데스탈데크는 약간을 꿀렁임이 존재하는데, 시공을 아주 신경써도 그러합니다. 아무래도 단열재를 완전히 평탄하게 설치하지 못하기 때문인데요. 이 것이 개인마다 호불호가 갈릴 수 있기에, 타일 마감이 가능한 구성으로 제안을 드렸었습니다.
그러므로..
1. 구배몰탈은 사모래가 아닌, 일반 몰탈미장입니다. 사모래는 표면 강도가 약해서, 그 위에는 도막방수를 하기가 어렵거든요. 그 위에 아쿠아디펜스와 같은 수지계도막방수를 하고 드라이픽스로 타일을 접착하는 방식입니다.
2. 네 그렇습니다.
3. 난방배관이 있다면 그러하셔도 괜찮습니다.
-------
처음에 저는 아파트의 발코니라고 오해를 했었습니다. 글이 오고 가는 과정에서 아파트가 아니라고 인지를 했고, 그래서 첫 글에, 발코니 위에 올릴 수 있는 단열재 등의 높이에 한계가 있다고 글을 적었었습니다.
혼란을 드려서 죄송합니다.
네.. 몰탈로 구배를 잡는 것은 문제가 되지는 않습니다.
다만 단열재를 가급적 두 겹으로 하시는 것이 좋고.. 단열재를 공기총식 화스너로 바닥에 고정을 해 두는 것이 하자를 줄이는 방법입니다.
공기층(통기층)이 없는 타일 접착시, 단열재의 표면 온도가 높게 올라갈 수 있어서.. 단열재에 휨 현상이 생길 경우 몰탈층의 균열을 유도할 수 있거든요.
1. EPS위에 PE필름을 깔고 구배몰탈을 해야 하나요
2. 몰탈후 도막방수재로서 아쿠아디펜스는 2주정도건조후 방수권장하는데 자료에 보니 BLUE MAX라는 제품이 있는데 건조기간이 얼마정도되며 아쿠아디펜스 대용으로 사용에 문제가 없겠는지요
3. 발코니측면까지 이어서 방수한후 그측면에 XPS를 엔바이로텍으로 접착이 가능한지요
4. 접착에 문제가 없다면 XPS접착후 몰탈,메쉬작업후 거기에 타일을 압착부착하면 되나요
만약 공기총 화스너로 고정을 할 수만 있다면, 지붕과 같은 XPS를 사용하셔도 괜찮습니다.
1. EPS 를 사용하더라도 PE필름은 깔지 않으셔도 괜찮습니다. 구배몰탈은 방통몰탈과는 다르게 물의 양이 그렇게 많지 않기 때문입니다.
2. 대용으로 사용해도 무방합니다. 다만 몰탈의 건조기간은 같습니다. 날씨가 좋으면 7일 후에 작업을 하셔도 되세요.
3. 네 가능합니다.
4. 네 그렇습니다. 이 때 사용하는 몰탈도 엔바이로텍이어야 합니다.
그리고, 발코니는 그 바닥 구성의 높이가 낮아서 이중배수까지 할 수는 없을 것 같습니다.
2. 1번이 되므로. 2번은 고려하지 않으셔도 될 것 같습니다.
발코니 아래층이 방 및 거실이어서 단열재 두께가 220mm(xps)가 되어야 합니다
말씀대로라면 구조체에 시트나 도막방수후 이중배수 없이 단열재-사모래- 타일-배수하면 된다고
이해하면 되겠습니까
저는 역전지붕과 같이 하되 쇄석마감이 감촉의 문제로 지양하고 타일이나 페데스탈을
생각했던것입니다
투습방수지에서의 일차방수만으로 별문제가 없을까요
다만 타일 마감이고, 면적이 크지 않다면.. 오히려. 역전지붕 보다는.. 아래와 같은 구성이 더 낫겠습니다.
구조체 - EPS 두겹 - 구배몰탈 (최소 50mm) - 수지계 도막방수 - 타일압착 붙임 (탄성줄눈) 의 구성입니다.
2.그리고 페데스탈로 마감한다면 구조체-시트방수-이중배수-단열재(XPS2겹)-투습방수지-배수-페데스탈로 하면 되겠지요?
3.층간의 화장실에서 단열재를 생략하고 슬라브다운 70MM할경우는 이중배수 없이 구조체-도막방수-사모래-타일로 해도 무방할까요 (수분을 머금고는 있겠지만 거실로는 안넘어갈것 같아서요)
역전지붕+페데스탈데크는 약간을 꿀렁임이 존재하는데, 시공을 아주 신경써도 그러합니다. 아무래도 단열재를 완전히 평탄하게 설치하지 못하기 때문인데요. 이 것이 개인마다 호불호가 갈릴 수 있기에, 타일 마감이 가능한 구성으로 제안을 드렸었습니다.
그러므로..
1. 구배몰탈은 사모래가 아닌, 일반 몰탈미장입니다. 사모래는 표면 강도가 약해서, 그 위에는 도막방수를 하기가 어렵거든요. 그 위에 아쿠아디펜스와 같은 수지계도막방수를 하고 드라이픽스로 타일을 접착하는 방식입니다.
2. 네 그렇습니다.
3. 난방배관이 있다면 그러하셔도 괜찮습니다.
-------
처음에 저는 아파트의 발코니라고 오해를 했었습니다. 글이 오고 가는 과정에서 아파트가 아니라고 인지를 했고, 그래서 첫 글에, 발코니 위에 올릴 수 있는 단열재 등의 높이에 한계가 있다고 글을 적었었습니다.
혼란을 드려서 죄송합니다.
상가주택 말씀을 안드려 제가 죄송합니다
난방배관을 넣으면 좋은데 거실과 화장실사이 통과시 굴곡으로 설치가 용이 할지 모르겠습니다
도면에는 그려져있는데 상세도가 없어 시공시 협의 예정입니다
감사드립니다
구조체위에- 방수와 이중배수는 생략하고 XPS가 아닌 EPS(수분이 안들어가므로)
220MM위에- 구배몰탈(50이상)-방수-타일압착으로 하면되겠군요
몰탈로 구배 잡는데 문제는 없는지요
다만 단열재를 가급적 두 겹으로 하시는 것이 좋고.. 단열재를 공기총식 화스너로 바닥에 고정을 해 두는 것이 하자를 줄이는 방법입니다.
공기층(통기층)이 없는 타일 접착시, 단열재의 표면 온도가 높게 올라갈 수 있어서.. 단열재에 휨 현상이 생길 경우 몰탈층의 균열을 유도할 수 있거든요.
구배몰탈로 구배잡으려면 수분이 적어야 할텐데 현장에서 만들어서 쓰나요, 아니면 업체에서 공급받을수 있는것인지요
XPS는 열에 의한 변형을 할 때, 그 휘는 힘이 훨씬 크거든요.
구배몰탈은 레미탈을 사용하기는 하나, 모래 배합비가 다르기에 결국 현장 배합을 해야 합니다.
2. 몰탈후 도막방수재로서 아쿠아디펜스는 2주정도건조후 방수권장하는데 자료에 보니 BLUE MAX라는 제품이 있는데 건조기간이 얼마정도되며 아쿠아디펜스 대용으로 사용에 문제가 없겠는지요
3. 발코니측면까지 이어서 방수한후 그측면에 XPS를 엔바이로텍으로 접착이 가능한지요
4. 접착에 문제가 없다면 XPS접착후 몰탈,메쉬작업후 거기에 타일을 압착부착하면 되나요
바쁘신데 귀찮게 해드려 죄송합니다
만약 공기총 화스너로 고정을 할 수만 있다면, 지붕과 같은 XPS를 사용하셔도 괜찮습니다.
1. EPS 를 사용하더라도 PE필름은 깔지 않으셔도 괜찮습니다. 구배몰탈은 방통몰탈과는 다르게 물의 양이 그렇게 많지 않기 때문입니다.
2. 대용으로 사용해도 무방합니다. 다만 몰탈의 건조기간은 같습니다. 날씨가 좋으면 7일 후에 작업을 하셔도 되세요.
3. 네 가능합니다.
4. 네 그렇습니다. 이 때 사용하는 몰탈도 엔바이로텍이어야 합니다.