설계/시공관련 질문

패시브 기준 세대현관방화문 추천 요청

G 홍석진 7 6,364 2014.07.24 15:39
수고 많으십니다.
패시브 설계기준의 창호의 성능은 열관류율이 0.8 W/M2k 이하로 알고 있습니다.
세대현관방화문 역시 창호로 볼수가 있는데 패시브 설계기준의 열관류율 성능 값을
알고 싶고 이에 해당하는 국내 세대현관방화문이 있으면 추천을 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2014.07.24 18:23
공동주택용을 찾으시는 것인지요?
G 홍석진 2014.07.25 09:53
네.. 공동주택용입니다...^^ 부탁합니다.
G 홍도영 2014.07.25 14:52
단열선이 현관벽을 포함한다면 세대현관문의 단열성능이 요구되지만 단열선은 계단실 외부에 있기에 건물진입 현관문만 단열성능을 만족하면 됩니다. 그리고 그렇게 하는 것이 열교나 기타 공사면에서 훨 효율적입니다.
M 관리자 2014.07.25 14:53
네. 홍선생님 답변에 더해서.. 만약 단열문이 선택되어야 한다면...

현관문의 성능은 아래 링크의 글에 나온 지역별 열관류율을 충족시키면 됩니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1156

성능을 떠나서.. 법적으로 갑종방화문이 설치되어야 하는데요..

현재 시점에서는 비록 테두리 열교가 있기는 하지만 평균열관류율은 기준을 충족하고 있는 제품은 에스와이스틸을 비롯한 몇 개 회사의 제품이 있습니다. 사용해본 경험상 철문이 가진 특성으로 장기적으로 휨현상이 발생하여 기밀성능이 떨어지는 경향이 있습니다만, 갑종방화문은 철로 제작되어야 하기 때문에 어쩔 수 없는 듯 합니다.

제품 검색은 아래 링크에서 "고기밀성단열문"으로 들어가시면 되는데.. 웬일인지.. 지금은 사이트에 에러가 있는 듯 합니다.

http://kempia.kemco.or.kr/eStar/view/HEViewProductList.aspx?onmode=4&leftmode=46

감사합니다.
G 홍석진 2014.07.28 08:49
자세한 답변에 감사드립니다.
단, 일반적으로 e/v홀에 면하는 간접외기의 세대현관문 조건이 아니라...
국내에서 외기에 직접 면하는 경우의 세대현관문의 패시브 성능 ( 0.85w/m2k 이하 )를
만족하는 고단열고기밀 세대현관문을 찾을 수 없다보니 그렇게 되었습니다.

혹시 패시브협회회원사 중 알고계신 괜찮은 제품이 있으면 추천을 요청합니다.
M 관리자 2014.07.28 09:00
여러 제품이 있겠습니다만, 협회에서 경험해본 제품은 에스와이스틸 제품이 유일 합니다.

http://www.sy-steel.com/index.html
입니다.
G 홍석진 2014.07.29 09:32
신속한 답변에 감사드립니다.