설계/시공관련 질문

마감관련 질문 드립니다.

G 김창섭 6 792 2021.08.11 11:05

마감관련해서 질의 드리고 싶습니다.

현재 첨부된 도면처럼 커튼월 하부에 방습테이프를 붙이고 연질 우레탄 폼 마감으로 되어있습니다.

공정 상 도면처럼 작업 진행이 어려운 상황인데

이 부분을 몰탈사춤으로 변경해도 무관한지에 대해 여쭤보고자 합니다.

 

Comments

M 관리자 2021.08.11 13:02
물리적으로는 가능합니다.
다만, 이렇게 설계한 설계자의 의도가 있을 것이고, 그 것이 열교차단의 목적이라면.. 몰탈로 대체할 수는 없습니다.
즉, 기술적인 대체 여부보다는 어떤 목적으로 그림처럼 설계되었냐가 중요하므로, 설계를 담당한 건축사와 협의를 해보셔야 할 것 같습니다.
G 김창섭 2021.08.11 16:11
만약 열교차단이 목적이라면 우레탄 폼 충진이 아닌 다른 방법이 있을까요?
창호 하단부에 아이소핑크 같은 단열재를 접착하는 방식도 가능한지요?
첨부 도면처럼 수정해서 시공해도 무관한지 여쭤봅니다.
G 김창섭 2021.08.11 16:43
아니면 글라스울 24K(25T)를 적용해도 괜찮을까요?
M 관리자 2021.08.11 17:37
아이소핑크를 접착할 수 있다면, 폼도 되지 않을까요?

어떤 사정으로 폼의 사용이 어려운지는 알 수는 없으나.. 변경이 불가피하다면.. 글라스울은 괜찮을 것 같습니다. 틈새없이 쑤셔 넣을 수 있으니까요..
그러나 작업성이 좋지 않기는 마찬가지일 것 같습니다.
G 김창섭 2021.08.11 17:52
아이소핑크는 창호설치 전 취부해서 시공하면 가능하지만
우레탄폼은 창호설치 후 작업해야 하는 부분이기에 그렇습니다.
창호설치 전ㆍ후에 진행하냐에 따라서 작업 난이도가 있기에 그렇습니다.
그렇다면 아이소핑크와 글라스울 중 패시브인증 시 유리한 시공방법인지 여쭤봅니다.
M 관리자 2021.08.11 18:29
글라스울이 유리합니다.