설계/시공관련 질문

통기밸브 관련해서 여쭙고 싶어서 올립니다.

G 박준희 1 1,262 2021.07.05 09:11

안녕하십니까 항상 많은 도움받고 설계에 참고 하고 있습니다.

 

다름이 아니라 다가구주택을 건설하고 있는데 엔지니어링 업체에서 옥상이나 벽에 통기관을 뚫지 않고 최상층 배관에 통기밸브를 엄청 많이 설계한 것을 보았습니다. 통기관을 외부에 뚫지 않고 이렇게 세대 내에 밸브형태로 많이 뚫게 되면 세대 내 문을 다 닫아 놓으면 통기에 지장이 있을 거 같습니다. 또한 통기밸브 자체가 단위세대에 통기에 도움을 주는 걸로만 알고 있는데 이렇게 주 통기장치로 쓰여도 되는건지 의아합니다. 제 소견이 맞는 걸까요?

Comments

M 관리자 2021.07.05 11:15
안녕하세요..

네 전체적으로는 맞는 의견이세요.
다만,, 순간적으로 들어가는 공기의 양이 많지 않기에, 세대 내 문을 닫아 놓아도 통기에 지장이 있지는 않습니다.

최상층에 통기밸브를 몰아서 한꺼번에 사용하는 것은 잘못된 방식 맞습니다. 다만 왜 그렇게 했는지는 의문입니다.