설계/시공관련 질문

메타폴 배관 연결 문의 드립니다.

1 신승진 8 3,195 2021.07.04 23:51

 안녕하세요. 오래된 메타폴관을 pb관으로 바꾸려고 합니다. 삼방t로 연결이 되어있는데 어떤 연결 부속을 써야할지 몰라서 문의 드립니다. 빨간 표시되어있는 부분 메타폴은 분리해서 제거하고 새로 pb관을 저기에 연결하려 하는데 어떤 연결 부속을 사용해야할까요? 

 

아래 사진의 제품방식으로 되어있을거 같은데 맞는지 궁금합니다. 연결 부속이 없을 경우 메타폴 파이프를 잘라서 에이콘으로 연결부속을 써서 연결하면 될까요? 

Comments

10 잡자재 2021.07.05 07:46
배관전체 교환이 아닌 부분교환이라면 파이프커터로 메타폴 배관을 자른 후에 메타폴CM혹은CF를 연결하고 거기에 다시 PB CF혹은 CM을 연결해야합니다.
M 관리자 2021.07.05 11:01
감사합니다.~
1 신승진 2021.07.05 11:55
답변 감사드립니다! 혹시 저 삼방티를 첨부한 부품으로 교체시 수전소켓쪽에 에이콘 M발브소켓으로 연결해서 에이콘으로 써도 될까요? (테프론 테이프는 감아야겠죠?) 그리고 기존 메타폴은 풀었다가 그대로 다시 조여도 누수문제가 없는지 궁금합니다.
M 관리자 2021.07.05 12:57
제가 잘 이해를 한 것인지 모르겠으나..
직접 연결은 안될 것 같습니다.
기존 배관의 일부를 남겨 두고, 거기에 새로 이어 나가야 할 것 같습니다.
1 신승진 2021.07.05 14:52
제 그림이 너무 이상해서.. 파일로 보여드립니다. 빨간부분을 아래 제품으로 연결 생각중입니다.
M 관리자 2021.07.05 15:33
아.. 삼방 밸브 자체를 교체하는 것이면 가능해 보입니다.
10 잡자재 2021.07.05 19:13
올려주신 메타폴 수전T에 pb m발소 부속을 낄 수는 있습니다.
하지만 벽안으로 연결된 배관 때문에 교체가 힘들어 보입니다...
메타폴이 잘 껴지지도 않기에 저 벽을 한뼘정도 털어내야 교체 가능할 것 같습니다.
1 신승진 2021.07.05 23:14
두분 모두 답변 감사드립니다. 내일 현장에 가서 배관을 한번 당겨보고 안될거 같으면 배관 컷팅후 연결 하겠습니다