설계/시공관련 질문

다락방 지붕 징크판넬 시공

G 장성준 2 3,098 2021.06.29 18:57

4층 다락방 부분이

  - 벽체는 콘크리트 180 

  - 천정은 징크판넬 두께 220으로 시공하는 것 같습니다.

 

이럴 경우에 다락방이 여름과 겨울에 잘 견뎌낼 수 있는지요?

 

 


Comments

M 관리자 2021.06.29 21:00
안녕하세요.
사실 그럴 수는 없을 것 같습니다.
그러나 이를 해결하기 위해서 무엇을 해야 하는가.. 를 말씀드리기에는 너무 적을 내용이 많고, 그 내용을 반영하기도 어려우실 터이니...

지붕 패널을 한 장의 패널로 단열+마감까지 다 하는 것은 아주 좋지 못한 경우입니다.
그러므로 지붕패널이 마감재 까지 겸하는 것 대신에, 더 저렴한 일반 패널 (같은 두께)로 하시고.. 대신에, 판넬 상부에 아래와 같은 구성을 추가하시는 것이 좋겠습니다.

위에서 부터 아래로의 구성입니다.

칼라강판 거멀접기
(부직포가 붙어 있는) 시트방수
내수합판
50x50mm 각파이프 (경사 방향으로 시공 - 통기층)
샌드위치판넬 (철판두께 0.8mm 이상)
석고보드
벽지마감

이렇게 하고, 처마 부터 용마루까지 어어지는 공기층(통기층)이 형성되어야 합니다. 그래야 그나마 여름과 겨울을 보낼 수 있습니다.

다만,
1. 이 곳 하나만 정상적이 된다고 해서, 집 전체의 품질이 어느 정도 좋아 질 수 있을지는 사실 잘 모르겠습니다.
2. 시공사가 하자고 하는 방법에서 다른 선택을 할 경우 (시공사에 따라서) "시키는 데로 했으니, 모든 하자는 건축주 책임이다"라고 하는 곳이 많습니다.
3. 공사 중간에 변경을 빌미로 공사비를 턱없이 올리는 곳도 많습니다.

그러므로 일단 의견만 드리며, 실제 적용은 깊은 논의와 숙고를 하시면 좋겠습니다.
G stgate139 2021.06.30 19:15
감사합니다.