설계/시공관련 질문

비드법보온판 관련 질의

2 재섭 9 1,200 2021.06.22 15:06

1. 비드법보온판은 제작후 2~3주 숙성기간을 거쳐야 제 성능이 나온다고 알고있습니다. 

  그런데 현장에서 숙성기간없이 부착을 하면 어떤문제가 생기나요?

  통기가 가능한상태로 접착(화스너)을 시키면 현장에서 숙성되고 제성능 나온다고 볼 수 있는거 아닌지요?

 

2. 비드법보온판이 젖었다가 마르고 사용(비를 맞는경우 등)하였을시 단열 성능 변화가 없는건가요? 아니면 어쩔 수 없으니 일단 말리고나 잘써야 하는 건가요?

 

 젖었다가 마른뒤 다시 제성능이 돌아온다면 꼭 역전지붕등에서 압축강도만 문제없다면 비드법을 사용해도 되는거 아닌가 싶어서 그렇습니다.

Comments

3 한엄지 2021.06.22 17:38
여기 가서 읽어보세요
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=7
비드법보온판의 휨현상에 의한 배부름하자사례 나와 있습니다~
2 재섭 2021.06.22 18:00
한엄지님 감사합니다.
제가 제글에 다시 답변달아보면
1. 비드법은 2~3주가 아닌7주 숙성과정이 필요한것이군요, 그건 잘못알고 있었네요,
그러나 배부름, 휨현상을 접착제접착방식이 아닌 화스너로 4모퉁이 고정하는 쪽으로 봐도 휘고 배부르는지가 궁금합니다.
2.번은 어디서 답변될만한 글을 못찾았습니다.
3 한엄지 2021.06.22 18:18
저는 비전문가라서 자세한 답변이 불가합니다ㅠㅠ
http://uujj.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=89

물 혹은 습기와 철저히 분리한다
비드법단열재는 보통의 유기질단열재들과 비교해 수분 흡수율이 높기 때문에 단열재가 물을 흡수하면 단열성능이 약 30%까지 감소될 수 있다. 게다가 습기에 더욱 취약해서 습기가 흡수되면 70%까지 단열성능이 저하될 수 있다. [그림2]에서 보듯이 비드법단열재는 오픈셀 구조이기 때문에 물과 습기가 알갱이 속으로 침투하기 쉽기 때문이다.

이거 읽어 보시면 말린다고 잘 돌아올 것 같지 않은데... 관리자님 출동해 주실 것 같아요 ㅎㅎ
M 관리자 2021.06.22 18:35
1. 네. 화스너만으로는 휨 현상을 막을 수는 없습니다. (막을 수도 있지만, 아주 많이 사용을 해야 해서요.) 즉 높이에 따라 화스너는 생략할 수 있지만 리본앤댑 방식의 접착제는 생략될 수 없습니다.
2. 마르기만 하다면 사용 가능하지만, 마르지가 않기에.. 그렇습니다.
2 재섭 2021.06.22 18:36
ㅠㅜ 저는 나름 전문가인데도 여전히 잘 알 수 없는 영역이라 질의 중입니다ㅠ
가정1. 비드법이 물흡수시 셀구조가 벌어져서 단열성능이 떨어짐 ->마른다고 돌아오지 않음
가정2. 비드법이 공기의 대류및 열전도현상을 막는용인데 물이 들어차면 물이 열전도를 시켜서 단열성능이 떨어진다 -> 마르면 돌아온다.
가정3. 그외의 어떤것?
2 재섭 2021.06.22 20:57
마르지 않는다는게 사실 잘 이해가 안갑니다. 풀어서 설명해 주시면 감사하겠습니다.
물이 기화도 되는데 액체일때는 들어가고 기체가 되면서 나오는건 불가능하다는게 좀... 상식선에서는 이해가 안갑니다!
M 관리자 2021.06.22 21:19
불가능하지는 않습니다.

다만 흡수속도보다 기화 속도가 현저히 느린 탓이어요..
예를 들어.. 물이 표면에만 젖어 있는 경우에는 기화가 가능하지만..  물 속의 물 처럼.. 깊이 들어간 물은 표면의 물이 모두 기화한 후에나 증발이 가능한데.. 그럴 기회를 주지 않는 거죠.
즉 장마철 처럼 며칠에 거쳐서 비가 내릴 때. 그 속에 깊이 들어간 물은 거의 영구적으로 "물"인 상태로 있습니다.
물론 바른 상태로 엄~~~청 오래 외부에 놔두면 마르긴 합니다.^^
G 나디아 2021.06.23 09:31
그러니까... 지상층의 외벽처럼 공기중에 노출 되어, 날씨 맑은 날엔 바싹 마를 수 있는... 그러한 환경조건에선 문제 없다.
하지만 역전지붕( http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z10_02&wr_id=441 )이나 지하처럼 습한 공간에 갇혀 "바싹 마를 수 있는 환경"이 마련되지 않게 되면, 단열재에 침투한 물과 습기는 마를 수가 없다.
이거 맞나요? ^^;;;
M 관리자 2021.06.23 10:06
그게.. 워낙 다양한 조건에 대한 실험을 해야 하는 거라. 실제 논문 수준의 내용은 없긴 합니다만, 말씀하신 것이 맞습니다.