설계/시공관련 질문

창호시공관련 문의드립니다.

1 김태성 7 4,439 2014.06.26 19:30
관리자님 안녕하세요.
창호시공관련 문의드려요.
올여름 건축을 계획하고 있는 사람입니다.
지금 설계가 마무리 단계인데요
창호 시공시 빗물받이를 계획하였으나 사정상 설치를 못하게될경우
창호를 외부마감재와 단차없이 설치한다면 문제가 없을까요?
구조는 내부부터 하이센패널(합판 10미리 비드법단열재100미리 합판10미리) 스카이텍8미리 비드법단열재100미리 쎄라믹사이딩16미리입니다.
창호는 케*링의 88미리 프로파일을 계획하고 있습니다.

Comments

G 홍도영 2014.06.26 21:08
그런 방식을 날개창이라고 북미쪽에서 온... 그런 기억이 있는데 아닌가요?

일단 말씀하신 것은 시공여부에 따라 하자 발생이 결정되기에 그런 방식이 꼭 하자와 직결된다고 볼 수는 없습니다. 하지만 가장 중요한 것은 빗물이 어떤 경우에도 창호상이로 해서 단열재면과 구조재로 들어가는 것을 막아야 합니다. 그렇지 않았던 경우의 하자 사진을 첨부합니다. 북미의 경우이며 빗물받이를 설치하지 않았으며 대부분 날개창이라는 것으로 시공한 예 입니다.
목조는 개구부가 생명입니다. 구조에 대해서는 언급하지 않겠습니다.
M 관리자 2014.06.27 02:02
문제는 언급해 주셨으므로, 저는 질문만 하겠습니다.

창호 끝을 마감재와 일치시킨다고 해서 문제가 해소되는 것은 아닙니다만, 외부에 비드법 100mm + 세라믹사이딩이 있는데 창호를 어떤 방법으로 일치시킬 생각이신지요?
1 김태성 2014.06.27 09:16
관리자님 안녕하세요.
스카이텍위에 상을대고 그 사이를 단열재로 채운다고 합니다.
그리고 상과 세라믹사이딩을 고강도 실리콘으로 접착하는 방법으로
외부마감을 한다고 합니다.
M 관리자 2014.06.28 11:29
네.. 방식은 알고 있습니다. 제 질문은 외부에 비드법단열재가 있는데.. 마감과 창호를 일치시키려면 단열재 위에 창호가 올라가야 하는데..

여러가지 방법 중 어떤 방법으로 단열재위에 올리는 지가 궁금해서 드린 질문이었습니다.
스카이텍위에 설치하는 각상에 그냥 올리는 것이지의 여부를 알고 싶습니다.

복층유리 이중창 처럼 프레임두께가 두꺼운 창호는 수밀을 유지하면서 설치가 가능하겠지만, 88mm 의 창을 마감과 일치시키려면 구조체에서 창호가 완전히 빠져 나와야 하는데..

그 주변 마감이 잘 상상이 안가서 드린 질문이었습니다.
M 관리자 2014.06.28 11:53
그럼으로 해서 결국 수밀은 창호와 마감재 사이에 코킹으로 해결하려는 듯 한데.. 맞는지 모르겠습니다. (그림의 점선 부분입니다.)

스카이텍 위의 각상은 수직으로 들어가겠지만, 그림의 편의상 수평으로 그렸습니다.

88mm 창을 누가 선택했는지는 모르겠습니다만, 좋은 창을 쓴다고 해서 모든 것이 그저 다 좋아지는 것은 아닌 듯 합니다. 제품에 맞게 상세가 구성되어야 할 듯 합니다.

.
1 김태성 2014.06.28 16:33
비밀글입니다.
M 관리자 2014.06.28 17:54
위치 자체로 대책을 제대로 세웠는지는 알 수 없습니다.

말씀드린 바와 같이 해당 위치에서 실란트 처리로 충분하도록, 그 속이 어떤 재료로 어떻게 설계되고 어떻게 시공되었느냐를 봐야 합니다.

예를 들어 제가 아는 다른 집은 다 맞게 했을 수 있지만, 선생님 집만 다르게 했을 수도 있기 때문입니다. 상세도면이 있다면 그럴 확율이 극히 적지만, 상세도면없이 시공되어 지는 우리나라 현장에서는 직접 시공 사진을 봐야 답변을 드릴 수 있을 듯 합니다.

참고로 협회 인증 주택인 경우 해당 부위 상세를 체크하기 때문에 잘못 시공된 적은 없었습니다. (그래도 적지 않게 실수를 하고 있는 부분입니다.)