설계/시공관련 질문

안녕하세요. 전열교환기 질문 있습니다.

G 이수현 2 1,067 2021.05.31 10:07

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=36659&page=2

 

며칠전에 이 사무실 전열교환기 질문 남겼었는데요.

 

내용 보고 나름 정리해서 상사님께 보고를 했는데. 또 다른 걸 물어보시더라고요.

 

잡자재님이 답변 주신 내용에서요.

1000CMH라고 가정했을 때 250파이 배관을 사용하시면 됩니다.
250파이에 1000CMH일 경우 M당 약 1Pa정도의 압손실이 생기며 풍속은 4~5m/s로 적절합니다.
메인배관에서 분기되면서 각 실에 필요풍량만큼 풍량이 줄면서 배관의 구경도 같이 줄어들게 시공하시면 됩니다.
도움이 되었으면 좋겠습니다. ^^

 

250파이에 1000 cmh면 어째서 풍속이 4~5가 나오냐고 배관 구경을 줄이는 부분은 어떻게 산정해야하냐 라고 물어보셨고요

 

관리자님의 답변에서요.

그리고 환기장치 앞 뒤의 배관지름이 같다면.. 기기의 위치는 영향을 주지 않습니다.

 

왜 앞뒤 배관 지름이 같으면 기기 위치가 영향을 주지 않는지 알아보라고 하더라고요. 차이가 있어야하는게 아니냐 하면서요.

 

 

저도 이곳저곳에서 검색해봤는데 잘 모르겠어서 다시 질문 드립니다...

 

부탁드립니다.

Comments

10 잡자재 2021.05.31 13:25
풍속과 압력손실은 덕트마찰손실선도를 보시면 알 수 있습니다.
풍량이 분당으로 되어있으니 1000/60=16m^3/min입니다.
보시면 금방 이해가 되실꺼에요.
구경을 줄이는 부분은 각 실에 필요풍량 만큼 공기가 빠지고 난 후에 공기의 양이 줄기 때문에 배관도 같이 줄어들게 됩니다. 따라서 각 실의 필요풍량을 계산하여 공급량을 뺀 후 덕트마찰손실선도에서 마찰손실과 유속을 확인하여 배관의 구경을 선정해주면 됩니다.
관리자님이 기기 위치에 영향을 주지 않는다 말씀하신 이유는 OA와 SA가 같은 라인이며 EA와 RA도 같은 라인입니다. 어느쪽으로 기기의 위치가 변하던 배관의 마찰손실은 동일하기 때문입니다.
G 이수현 2021.06.01 10:45
잡자재님 감사합니다.