설계/시공관련 질문

안녕하세요. 사무실 전열 교환기 설치 도면 작업중에 궁금한게 있어서 질문 남깁니다.

G 이수현 2 2,377 2021.05.27 11:05

 

아래 도면 사진 첨부합니다.

사무실 건물이고 전열교환기 설치를 내부에 하려고 하고 있습니다. 용량은 1000cmh로 최대한 많은 곳에 급기 배기를 넣으려고 하고 있습니다.

 

전열교환기의 ea와 oa 배관 길이는 7~8m 정도로 했고 전열교환기부터 나가는 거리는 대략 35m 정도긴한데. 거리가 길어서 용량이 모자라면 중간에 잘라서 길이를 줄이려고 합니다.

 

이렇게 계획을 세우는 중에 ea와 oa 배관 길이가 길어지면 전열교환기를 더 안쪽에 설치 할 수 있다.->그럼 더 많은 공간에 급배기를 설치 할 수 있지 않냐? 라는 이야기를 들었습니다.

그래서 최대 얼마까지 떨어뜨릴 수 있는지 확인하라고 하더라고요...업체에 맞길 게 아니라 셀프로 설치하려고 하는거라 시공 업체에 문의할 수는 없고 알려주시면 감사하겠습니다.

 


 

20210415-AWA_5층_갈라랩 EHP_수정-2_recover-Layout1.pdf_page_1.jpg

Comments

10 잡자재 2021.05.27 13:03
1000CMH라고 가정했을 때 250파이 배관을 사용하시면 됩니다.
250파이에 1000CMH일 경우 M당 약 1Pa정도의 압손실이 생기며 풍속은 4~5m/s로 적절합니다.
메인배관에서 분기되면서 각 실에 필요풍량만큼 풍량이 줄면서 배관의 구경도 같이 줄어들게 시공하시면 됩니다.
도움이 되었으면 좋겠습니다. ^^
M 관리자 2021.05.27 15:41
그리고 환기장치 앞 뒤의 배관지름이 같다면.. 기기의 위치는 영향을 주지 않습니다.