설계/시공관련 질문

기계실 용도 건물의 1층 외부 출입문 하부 단열은 어떤식으로 하나요?

G 질문자 7 2,237 2021.05.03 21:36

단층짜리 기계실 건물을 설계하고 있습니다. 

지하에 물탱크가 크게 들어가고 그 위에 탱크 제어용 기계실이 조그마하게 하나 얹히는 상황입니다.

마감은 압출성형시멘트패널로 합니다. 두께 50이고 단열재 사이에 하지철물 등 작업공간 70 남기고 설치합니다.

지하 구조물 고강도콘크리트이고 그 위에 250정도 흙을 덮습니다.

 

다른 부분은 그냥 생각치 말아주시구요 ( ㅎㅎ )

출입문을 보시면 안쪽에 악세스플로어 500짜리가 필요하여 단을 맞춰 지면에서 250 올려두었습니다.

근데 이 부분에 단열재를 대고 마감을 하고싶은데 어떤식으로 마감을 할지 감이 안잡힙니다.

 

중량물을 옮기거나 하는 부분이라 문 앞 틀에 뭔가 걸쳐도 단단하게 고정했으면 좋겠고.. 외장재 파손에도 안전했으면 좋겠습니다. 근데 단열은 외단열로 붙이고 싶습니다. 연결부위에는 지수판을 설치할 생각이요.

 

 

 

Cap 2021-05-03 21-27-09-252.png

위 상황에선 그냥 콘크리트에 면처리 하고 페인트정도 마감하는 상황이구요.

 

 

Cap 2021-05-03 21-27-21-044.png

위 상황은 그냥 창틀과 똑같이 외부 단열재 붙이고 마감만 준 상황인데.. 이게 지지하기가 좋지가 않을 것 같아서요.  이 부분에 작업안정성까지 고려하여 방수,단열 처리가 좋은 설계를 하려면 어떤 처리를 하는것이 좋을까요? 

 

무근콘크리트를 기단처럼 대어놓고 연결부분은 돌로 덮어야할까요?

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.05.03 21:40
지면의 마감은 무엇인가요?
G 질문자 2021.05.04 10:16
지면의 마감이라하면 하부 콘크리트구조물의 마감 말씀하시는지요?

콘크리트구조물은 특수방수재를 칠하는 것이라 구조물 방수 자체는 큰 문재 없을 것 같습니다.

흙을 덮는 부분은 잔디를 깔기로 되어있습니다. 도면상 250으로 되어있습니다.
G 질문자 2021.05.04 10:18
그리고 꼭 외장재를 동일하게 사용하지 않는다고 하여도 문 하부에 단열성능과 문의 사용성 , 기능을 증진할 수 있는 별도의 마감재와 시공법이 있는지 궁금합니다.
M 관리자 2021.05.04 11:48
흙 부분에 대한 질문이었는데요. 잔디로 이해를 하겠습니다.
대략의 개념은 아래와 같습니다. (이동 중이라서 그림이 대충인 점 죄송합니다.)
G 질문자 2021.05.04 12:32
아! 기단을 대어 안정성 확보를 하고 연결부는 금속재질로 문틀과 연결하여 마감하면 되겠군요!

근데 빨간 라인은 어떤 표시인가요? 연결철물의 일종일지요?
M 관리자 2021.05.04 12:33
방수층을 표현한 것입니다.
G 질문자 2021.05.04 13:38
넵 세심한 답변 감사드립니다!