한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
헤더 단열 문의입니다.
G
제임스
(223.♡.180.64)
6
3,682
2014.06.08 16:32
안녕하세요 관리자님.목조2x4' 스터드에 헤더설치시 패시브주택은 헤더속에 단열재가 의무적으로 채워져야하는지 궁금합니다. 그리고 헤더를 트리플로 꽉채우는것과 어느정도 차이가 있는지도 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2014.06.08 16:39
220.♡.187.23
아시고 계시겠지만.. 노파심에...외벽이라면 2x4 는 제주도를 제외하고 적법한 단열 성능을 내지는 못합니다.
머리는 필요한 구조만큼만을 채우고 나머지는 글라스울로 채워져야 합니다. 가급적 외부쪽을 비워서 채우시는 것이 맞구요.
세겹으로 머리를 채워도 글라스울의 성능에는 비할바 못됩니다. 특히 면이 넓기 때문에 결로의 위험도 있습니다.
감사합니다.
아시고 계시겠지만.. 노파심에...외벽이라면 2x4 는 제주도를 제외하고 적법한 단열 성능을 내지는 못합니다. 머리는 필요한 구조만큼만을 채우고 나머지는 글라스울로 채워져야 합니다. 가급적 외부쪽을 비워서 채우시는 것이 맞구요. 세겹으로 머리를 채워도 글라스울의 성능에는 비할바 못됩니다. 특히 면이 넓기 때문에 결로의 위험도 있습니다. 감사합니다.
G
제임스
2014.06.08 16:46
223.♡.180.64
글쓰고 보니 제가 구조재를 실수로 2x4로 .. 2x6'인데요 수정하러 급히 들어왔는데 벌써 답변주셨네요. 저희팀장님과 추가공정에 따른 금액적인 부분 잘 협의해서 더나은 집이 될수있도록 노력하겠습니다. 감사드려요~관리자님^^
글쓰고 보니 제가 구조재를 실수로 2x4로 .. 2x6'인데요 수정하러 급히 들어왔는데 벌써 답변주셨네요. 저희팀장님과 추가공정에 따른 금액적인 부분 잘 협의해서 더나은 집이 될수있도록 노력하겠습니다. 감사드려요~관리자님^^
M
관리자
2014.06.08 17:58
220.♡.187.23
넵.. 감사합니다.
넵.. 감사합니다.
G
제임스
2014.06.09 11:31
218.♡.176.113
관리자님~안녕하세요^^ 보통보면 골조공사시 한두번은 꼭 적은 양이지만 비를 맞게 되더라구요. 그럼 헤더속 인슐레이션을 보호하기위한 타이벡을 감싸서 골조공사를 하던데... 나중에 외부에 멘토3000시공시에 겹침시공의 문제라던가 헤더보호책이 따로 있는지 궁금합니다^^
관리자님~안녕하세요^^ 보통보면 골조공사시 한두번은 꼭 적은 양이지만 비를 맞게 되더라구요. 그럼 헤더속 인슐레이션을 보호하기위한 타이벡을 감싸서 골조공사를 하던데... 나중에 외부에 멘토3000시공시에 겹침시공의 문제라던가 헤더보호책이 따로 있는지 궁금합니다^^
M
관리자
2014.06.09 12:38
220.♡.187.23
네..
일단 골조공사시에 조금이라도 비가 맞으면 안됩니다. 즉, 모든 목조 공사는 비를 맞추지 않는다는 전제로 하는 것이 맞습니다. 우리나라에서 참으로 실행하기 어려운 부분이기도 하구요..
그래서 주두에 들어가는 단열재는 실내측에서 공사하는 단열 공사보다 먼저 들어가야 합니다. 즉, 골조공사가 끝나고 외부 투습방수지를 싸기 바로 전에 단열재를 충진하는 식입니다.
겹침시공이 주두에 걸린다면 이 때는 타카작업이 안되므로, 테잎으로 마감이 되어야 합니다.
주두만의 보호책은 별도로 없습니다.
네.. 일단 골조공사시에 조금이라도 비가 맞으면 안됩니다. 즉, 모든 목조 공사는 비를 맞추지 않는다는 전제로 하는 것이 맞습니다. 우리나라에서 참으로 실행하기 어려운 부분이기도 하구요.. 그래서 주두에 들어가는 단열재는 실내측에서 공사하는 단열 공사보다 먼저 들어가야 합니다. 즉, 골조공사가 끝나고 외부 투습방수지를 싸기 바로 전에 단열재를 충진하는 식입니다. 겹침시공이 주두에 걸린다면 이 때는 타카작업이 안되므로, 테잎으로 마감이 되어야 합니다. 주두만의 보호책은 별도로 없습니다.
G
제임스
2014.06.09 13:50
223.♡.180.64
네 알겠습니다^^관리자님
네 알겠습니다^^관리자님
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
머리는 필요한 구조만큼만을 채우고 나머지는 글라스울로 채워져야 합니다. 가급적 외부쪽을 비워서 채우시는 것이 맞구요.
세겹으로 머리를 채워도 글라스울의 성능에는 비할바 못됩니다. 특히 면이 넓기 때문에 결로의 위험도 있습니다.
감사합니다.
일단 골조공사시에 조금이라도 비가 맞으면 안됩니다. 즉, 모든 목조 공사는 비를 맞추지 않는다는 전제로 하는 것이 맞습니다. 우리나라에서 참으로 실행하기 어려운 부분이기도 하구요..
그래서 주두에 들어가는 단열재는 실내측에서 공사하는 단열 공사보다 먼저 들어가야 합니다. 즉, 골조공사가 끝나고 외부 투습방수지를 싸기 바로 전에 단열재를 충진하는 식입니다.
겹침시공이 주두에 걸린다면 이 때는 타카작업이 안되므로, 테잎으로 마감이 되어야 합니다.
주두만의 보호책은 별도로 없습니다.