한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
옥상 우레탄 방수 5미리 두께가 3미리보다 낫다고 권유하십니다
G
이선재
(121.♡.57.147)
6
2,134
2021.04.11 11:38
시공자가 우레탄 3미리 두께보다 5미리 두께가 더 낫다고 돈 만큼 해주신다고 합니다
5미리로 하면 옥상 물고임에 괜챦다고 하셔요
그럴까요?
출력
Comments
3
한엄지
2021.04.11 12:17
211.♡.194.146
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3507
여기 자료 한 번 보시고
https://www.youtube.com/watch?v=08Ga48rMByM
이거 한번 보시면 우레탄 방수가 답이 아닌 걸 알 수 있습니다.
비전문가는 오지랖 그만 부리고 이만 물러 갑니다.^^;
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3507 여기 자료 한 번 보시고 https://www.youtube.com/watch?v=08Ga48rMByM 이거 한번 보시면 우레탄 방수가 답이 아닌 걸 알 수 있습니다. 비전문가는 오지랖 그만 부리고 이만 물러 갑니다.^^;
M
관리자
2021.04.12 10:46
106.♡.232.146
한엄지님.. 감사합니다.
앞선 질문에 대한 답변으로 갈음이 될 것 같은데요.
그 두께 만큼 더 나아지는 것은 맞습니다. 하지만 딱 그 만큼만 입니다. 즉 기존 3mm가 물고임에 대한 저항이 2년 이었다면, 3년 정도로 수명이 느는 정도...
그 보다는 상도 작업을 규정에 맞게 하시고, 우레탄 표면이 자외선에 노출되지 않게 하는 것이 최선입니다.
한엄지님.. 감사합니다. 앞선 질문에 대한 답변으로 갈음이 될 것 같은데요. 그 두께 만큼 더 나아지는 것은 맞습니다. 하지만 딱 그 만큼만 입니다. 즉 기존 3mm가 물고임에 대한 저항이 2년 이었다면, 3년 정도로 수명이 느는 정도... 그 보다는 상도 작업을 규정에 맞게 하시고, 우레탄 표면이 자외선에 노출되지 않게 하는 것이 최선입니다.
G
이선재
2021.04.12 19:09
121.♡.57.147
물고임에 관한 저항은 물론이거니와
물구배가 잘 되어있다고 해도 우레탄 표면이 자외선에 노출되지 않게 하라는 말씀이신데요
그렇다면 30년된 상가주택이라 지붕을 하는 수밖에 없는건가요?
물고임에 관한 저항은 물론이거니와 물구배가 잘 되어있다고 해도 우레탄 표면이 자외선에 노출되지 않게 하라는 말씀이신데요 그렇다면 30년된 상가주택이라 지붕을 하는 수밖에 없는건가요?
M
관리자
2021.04.12 20:16
106.♡.232.146
다른 글에 답변을 드렸었는데요..
방수층을 무언가로 덮을 수만 있으면 되세요.
다른 글에 답변을 드렸었는데요.. 방수층을 무언가로 덮을 수만 있으면 되세요.
G
이선재
2021.04.16 15:20
121.♡.57.147
네 답변 읽을때마다 감사드립니다
네 답변 읽을때마다 감사드립니다
M
관리자
2021.04.16 16:51
223.♡.175.9
네^^
네^^
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
여기 자료 한 번 보시고
https://www.youtube.com/watch?v=08Ga48rMByM
이거 한번 보시면 우레탄 방수가 답이 아닌 걸 알 수 있습니다.
비전문가는 오지랖 그만 부리고 이만 물러 갑니다.^^;
앞선 질문에 대한 답변으로 갈음이 될 것 같은데요.
그 두께 만큼 더 나아지는 것은 맞습니다. 하지만 딱 그 만큼만 입니다. 즉 기존 3mm가 물고임에 대한 저항이 2년 이었다면, 3년 정도로 수명이 느는 정도...
그 보다는 상도 작업을 규정에 맞게 하시고, 우레탄 표면이 자외선에 노출되지 않게 하는 것이 최선입니다.
물구배가 잘 되어있다고 해도 우레탄 표면이 자외선에 노출되지 않게 하라는 말씀이신데요
그렇다면 30년된 상가주택이라 지붕을 하는 수밖에 없는건가요?
방수층을 무언가로 덮을 수만 있으면 되세요.