설계/시공관련 질문

수영장 습기,교환기 질문드립니다.

G L 6 2,733 2021.04.07 00:51

안녕하세요 .  

 

실내온수(기본32도,내부실온25도) 수영장 (6000X 4000)에 결로,습도 문제로인해 창문만으로는 계절에따라 환기가 쉽지않을듯하여

 

공조기를 설치할까 고민중입니다. 

 

기본적인 시로코팬에 벤트설치만 고려를했는데 결로부분(통창 5000X2300 이라 걱정이됩니다.)에서 

문제가 많을듯하여  유튜브에서 전열교환기영상을 보았습니다   

 

교환기가 내부 온도ㅡ습도를 일정하게 맞추어 환기시켜준다고 하는데 

 

 1.결로 습도 낮아지는게아닌 유지가 되는듯?해보여 설치해도  효과가 있을까 고민이됩니다.

 

2.교환기를 설치한다면 수영장과 거실에 흡입,배기를 하고싶은데 거실의 습도가 너무 높아질까 염려가됩니다 수영장쪽과 거실 서로 습기교환이 있을까요?

 

결로를 효과적으로 제거하기위한 추천해주실만한 방법이있을까요..

말씀하신 전열교환기를 홈페이지에서 찾아봤는데 없더라구요.. 교환기 추천도 부탁드립니다.

 

감사합니다.

Comments

2 TBBlock 2021.04.07 09:36
관리자님께서 답을 주시겠지만 그전에 의견드립니다.

결로를 차단하기 위해서는 2가지 방법이 있습니다.

표면의 온도를 높이거나
실내 습도를 낮추거나..
물론 두가지 모두 할 수 있다면 제일 확실합니다.

통창에 결로가 맺힌다고 하신다면
먼저 현재 창의 성능을 확인해햐 합니다.

유리의 종류 & 프레임 종류를 알아야 하는데
제품 정보나 현장 사진이라도 있어야 해결방안을 알 수 있습니다.
보통은 창 하부 모서리쪽에 마크가 있습니다.

그리고 건물의 상황을 알 수 있는 도면이 있다면 좋겠습니다.
도면이 없으시다면 간단한 스케치라도..

다만 조심스러운 것은.

유리의 종류나 프레임의 종류에 따라
환기장치를 설치한다고 해도 결로가 발생할 수 있습니다.

물론 현재보다는 훨씬 나아지긴 합니다.
M 관리자 2021.04.07 14:28
전열교환기 한 대로 수영장과 거실 모두를 연결하는 것은 무리입니다.
물론 상대적으로, 겨울철 거실의 습도를 자연스레 올릴 수 있다는 장점은 있으나, 너무 높아지면 또 제습기를 두어야 할... 아이러니한 상황에 빠질 수 있습니다.
통상 수영장은 단독 환기를 권장 드리고 있습니다.

전열교환기는 습도를 최대한 유지하는 목적을 같이 가지고 있습니다.
그러므로 수영장의 습도를 낮추어 주기 보다는, 유지시키려 작동을 합니다.
이를 피하려면, 교환없이 바이패스로 외기를 가져 오면 되는데.. 문제는 그럴 경우, 습도교환만 안되는 것이 아니라, 온도교환도 안되기 때문에.. 매우 차가운 외부 공기가 직접 유입되는 꼴이 됩니다.

물론 습도를 100% 교환하는 것은 아니기에, 실내 습도를 서서히 낮출 수는 있지만, 결로를 줄일 수준은 못됩니다.
즉, 수영장의 경우, 창호 결로는 기본적으로 깔고 가야 합니다.
그래서 수영장에 사용되는 창호의 내부 모든 철물은 SST 여야 하거든요.

정리하자면..
1. 창호 결로는 막을 수 없다.
2. 그래서 창호 하드웨어를 모두 SST 인 제품으로 설치가 되어야 한다.
3. 전열교환기가 큰 도움은 되지 못하지만, 없는 것 보다는 백 배 낫다.
4. 하지만 설치하더라도 수영장 단독으로 사용되는 것이 맞다.
5. 거기에 맞는 전열교환기는 아래 사이트에서 추천받으시면 될 것 같습니다.
http://jabjaje.com/
G 정해갑 2021.04.07 16:01
수영장의 경우 현열교환기를 사용하고, 급기를 창호쪽으로 air curtain 형태로 해주면 적절하게 타협할 수 있을 것 같습니다. 에너지, 습도, 결로...
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=6472#c_6511
G L 2021.04.07 19:29
답변 정말 감사드립니다 현재 창호는 알류미늄 단열150바,24T이중 로이  사용중이며 창호는 이미 시공 되어 바꾸기가 불가능합니다 . ㅠㅠ

교환기가 도움이되는점 단독으로 사용되야하는점이 궁금했는데 답변이 잘되었습니다 감사합니다.
G 정광호 2021.04.08 10:38
안녕하세요. 잡자재의 정광호입니다.
환기장치를 선택하실 때 전열이 아닌 현열교환기를 설치하시는 것이 겨울철 수영장 습도관리에 훨씬 도움이 되실 겁니다. 전열은 습기와 열 모두 교환되고 현열은 온도만 전달되기 때문에 겨울철 외부의 건조한 공기를 그대로 유입시킬 수 있습니다.
G 정광호 2021.04.08 10:39
판형 현열교환기가 적용된 환기장치여야합니다.  환형은 습도회수율이 높습니다.