설계/시공관련 질문

단열재 관련 질문이 있습니다.

1 응큼이 6 5,421 2014.05.28 17:32
안녕하세요^^ 협회를 통해 많은것을 배우고 있는 초보 건축주 입니다.
첫번째 질문입니다.
현재 저희집 설계는 단열재로 PF보드를 사용하게끔 되어있습니다.
그런데 이 PF보드가 흡습성이 있어서 차라리 경질우레탄보드를 사용하는것이 어떤가 하는 얘기를 해주신 분이 있습니다. PF보드보다는 가격도 저렴하다고 하시구요.
현재 기초만 올라간 상태여서 단열재를 어떤것으로 사용하여야 할지 고민입니다.
 
두번째 질문입니다.
저희집 지붕이 슬라브 + 120밀리 단열재 + 목재각상 + 합판 + 투습방수지 + 목재각상 + 기와 로 시공하려고 합니다. 시공하시는 분에게 단열재는 화스너로 고정을 시키면 된다고 말씀드렸는데..
현장 소장님께서 목재각상을 설치하기 위해서 앙카를 박아야 한다고 하시는데 이 작업이 힘들다고 하시더라구요. 혹 시공방법을 바꿀 수 있는지도 알아보라고 하시더라구요. 제가 현장 소장님께 어떻게 시공을 하면 된다고 말씀드리면 될까요???
답글 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2014.05.28 18:23
일단 외벽 마감재는 어떤게 하실 생각이신지요?
1 응큼이 2014.05.29 09:38
1층은 석재 마감이고 2층부터는 벽돌로 마감입니다.
M 관리자 2014.05.29 10:20
1. 폴리우레탄보드 역시 흡수율이 있습니다. 그러나 가격은 약간 저렴하므로, 외단열이라면 변경하셔도 됩니다.

다만 기술자료실에도 있다시피 폴리우레탄보드는 PUR 보드와 PIR 보드로 나눌 수 있는데.. 꼭 PIR 보드를 사용하시는 것이 좋습니다. 상세한 이유는 자료실에 있으므로 생략하겠습니다.

돌과 벽돌을 고정하는 앵커는 반드시 스텐레스 앙카를 사용해야 합니다.

2. 저희 협회 회원사가 아니라면 (아마도) 목재각상을 제대로 시공하실 수는 없으실 것입니다.
이 경우에는 콘크리트 면에 스텐레스 앙카를 고정해서 단열재 사이로 빼 내고, 그 앙카에 각파이프를 고정하는 방법이 가장 쉽습니다.

이 사례는 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_02&wr_id=241 글의 중간 아래에 잘 나와 있습니다.

감사합니다.
1 응큼이 2014.05.29 14:12
답글 감사합니다^^
관리자님 부탁이 있습니다. 답글에 남겨주신 페이지에 도면 5번 6번 을 큰 그림으로 받아볼 수 있을까요?? 사이트에서 확대해봐도 잘 안보여서요. 부탁드립니다. 감사합니다.
M 관리자 2014.05.29 16:52
잠시 후에 도면을 크게 해서 새로 올려드리겠습니다.
저녁 늦게 같은 글을 확인하시면 되실 듯 합니다.
1 응큼이 2014.05.29 17:32
감사합니다~