설계/시공관련 질문

웜루프의 벤트구조에 대하여 문의드립니다.

1 아맛나 5 8,367 2014.05.28 09:04
웜루프 구조로써
서까래 사이 셀롤로우즈충진->esb->가변형투습방수지->각상->osb->방수시트->지붕재
 
순서의 시공 방법입니다.
1.여기서 벤트층을 두여야 할텐데, 레프터 벤트와 소핏벤트 2개모두 만들어 릿지로 빼야할까요?
 
2. 외부 벽체 벤트층 처리는 어떻해 해야 좋을까요?
   협회의 글을 읽어보니 따로  지붕 벤트와 길을 만들어야 한다는데 잘 이해가 되지 않습니다.
 
늘 감사드립니다 관리자님.
 

Comments

M 관리자 2014.05.28 12:24
안녕하세요.

노파심에 말씀드립니다만, 외부통기지붕(웜루프)는 기존의 지붕 안쪽에 설치하는 벤트는 하지 않는 방법입니다. 그러므로 레프터벤트, 소핏벤트 등의 용어도 다르게 사용되는 것이 맞습니다.
혹여 레프터벤트라고 하면 현장에서 기존 방식대로 시공될까 염려스럽습니다.

1. 외부통기지붕은 올려주신 순서 중에 "각상" 부분에서 통기가 되는 형식입니다. 즉, 처마에서 들어간 공기가 "각상" 사이로 빠져서 용마루 쪽으로 나가는 개념입니다.

2. 외부벽체의 공기층과 지붕의 "각상" 사이의 공기층은 이어지지 않는 것이 맞습니다. 그런데.. 오히혀 잇기가 더 까로우므로 그리 신경쓰지 않으셔도 되실 듯 합니다.
15 이성원 2014.05.30 04:54
투습 방수지 아래의 esb의 용도는 무엇인지요?
서까래 위에 바로 투습방수지를 시공하여 생략 가능한 것은 아닌가 싶어서요.
M 관리자 2014.05.30 09:51
네.. 생략 가능하십니다.

다만 현장에서 지붕 작업시 투습방수층 하부가 비어져 있기 때문에 작업자의 안전에 유의하셔야 할 듯 합니다.

감사합니다.
15 이성원 2014.05.30 21:06
답변 감사드립니다.
M 관리자 2014.05.30 21:33
넵.. 감사합니다.