협회를통해 많은지식을 얻고있는 사람입니다  목조주택은 제집짖기위해공부하다
이론과 시공경험도 많이가지고있으나 콘크리트는 경험이없어  인터넷이나 이곳에서도 검색해봐도 원하는 답을얻을수없어 질문드립니다 패시브가 아니어서 죄송한말씀드림니다
지역은 제주이며 일반주택이나 별장으로보시면됩니다 지인 인 건축주께서는 지역특성상 콘크리트구조(19평 박공)에 벽과 지붕에 둥근 돌로 치장을원하십니다 인테리어나 외장등 그냥 나온는데로 투박하고 줄이안맞아도되고 생긴데로 지을 예정입니다  물론 구조는 제대로 설계에의해 시공 하고
단열은 외장에돌을붙이는관계로 내단열입니다 계획은이렇읍니다
내단열 : 먼저 천장장선을위해 벽에각재로 상을치고 스치로폼2중+각재상+석고 이렇게시공시
           폼은벽면과 빈틈없이접착시공하고 이때  1화스너를 시공해야하나요 2 벽면 각재상에대한
            열교현상은 어떻게 처리해야할까요 3 아니면 벽폼위에 상을대도 천장장선구조에는 이상이 
           없는  지요 4 천장장선은 3cm 각재도 가능한지요 or 2*4 로시공해야하는지요
          5 이방법이틀리면 다른 방법이있는지요?
방수 :집모양이 지붕이나 벽면에 둥근돌을 붙여야 하기때문에 먼저방수를하고 몰탈로도포후 돌을
        붙여야하는데 어떻 시공이 바람직할까요  돌의무게도있으니 몰탈에부착할려면 접착력도 상당
        이 있어야하고돌의무게는 몇그램까지 부착이가능할까요?
이상 질문내용입니다 답을주시면 혹 사진이나 그림이 있으면 감사하겠읍니다
감사합나다

Comments

M 관리자 2014.05.21 23:59
안녕하세요..

본질적으로 저희 협회는 주거시설의 내단열을 반대하고 있는 입장입니다.
그러므로 사실 이러한 질문에 대해서 답을 드리는 것은 잘못된 집에 사시라고 이야기하는 것과 마찬가지 이므로, 무척 내키지는 않습니다.

지붕과 외벽을 돌로 붙이고 내단열을 하시면 반드시 문제가 생깁니다. 기존 건물이거나 이미 공사가 시작된 건물이면 모르겠으나 신축예정인 건물에 이를 알면서도 답을 드려야 하는지 고민을 됩니다.

죄송합니다만, 하루 정도 고민을 할 시간을 주셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.
1 6550b 2014.05.22 17:16
예저도 이곳에서 많은 지식을 얻고있으며 내단열을 권하지않는것을 잘알고있읍니다
건축주도 주거용이아니기대문에 외관을 중시하는것같읍니다
그래서 문제를 최소하시키기 위해 나름대로 알아보았으나 속시원한 답을 원하지못해 자문을 구하는것입니다 본협회의 취지에는 부적합하지만 다음주초에 공사가시작되기때문에 어려우시지만 다시한번 부탁드림니다
혹 계시판이 어려우시면 이메일로도 부탁합니다 z12369z@daum.net
M 관리자 2014.05.26 09:44
안녕하세요.

여러가지 내부 사정으로 답이 늦어진 점 사과드립니다.

--------------------------------------------------------------
내단열 : 먼저 천장장선을위해 벽에각재로 상을치고 스치로폼2중+각재상+석고 이렇게시공시
폼은벽면과 빈틈없이접착시공하고 이때 

1. 화스너를 시공해야하나요
>>> 실내의 단열재는 화스너없이도 가능합니다. 다만 접착재를 사용하지 않으실 것면 물론 필요하구요.

2 벽면 각재상에대한 열교현상은 어떻게 처리해야할까요
>>> 목재 각상에 대한 열교는 무시하셔도 됩니다. 이 때 중요한 것은 열교보다는 실내측에 방습층을 제대로 시공하는 것입니다.

3. 아니면 벽폼위에 상을대도 천장장선구조에는 이상이 없는  지요
>>> 목재 각상은 단열재 위에 댈 수는 없습니다. 각상을 먼저 작업하시고 그 사이에 단열재를 부착 한 후, 각상 때문에 단열재가 빈 부분은 우레탄폼으로 밀실하게 충진을 하셔야 합니다.

4. 천장장선은 3cm 각재도 가능한지요 or 2*4 로시공해야하는지요
>>> 3cm 각재로 가능합니다. 다만 간격이 600mm 를 넘을 수는 없습니다.

5, 이방법이틀리면 다른 방법이있는지요?
>>> 맞는 방법이지만 방습층이 빠져 있으므로 방습층을 추가하셔야 합니다.
즉, 각상 (사이에 단열재 부착) + 방습층시공 (0.8mm PE비닐 2겹) + 9.5mm 석고보드 두겹
으로 하시면 됩니다. 다만, 시공되는 방습층이 벽부터 지붕까지 모두 이어져 있어야 한다는 점입니다. 벽의 경우 콘센트박스나 스위치박스, 천장의 경우 조명기구 등이 이 방습층을 훼손하면 안됩니다.
그러므로 최선의 방법은 "각상 (사이에 단열재 부착) + 방습층시공 (0.8mm PE비닐 2겹) + 30mm 각상 (설비층 - 각종 배선이 이 공간 속에 시공) + 9.5mm 석고보드 두겹" 이 되는 것이 맞는 방법입니다.


방수 :집모양이 지붕이나 벽면에 둥근돌을 붙여야 하기때문에 먼저방수를하고 몰탈로도포후 돌을 붙여야하는데 어떻 시공이 바람직할까요  돌의무게도있으니 몰탈에부착할려면 접착력도 상당이 있어야하고 돌의무게는 몇그램까지 부착이가능할까요?
>>> 이 부분은 저희가 답을 드릴 수는 없을 듯 합니다.
즉, 지역에 따른 풍압계수와 층수에 따른 부착력이 정해지고, 거기에 맞는 석재를 부착해야 하느데, 지금의 정보로는 이 부분까지 알 수는 없으며, 현재로써의 최선의 방법은 부착몰탈 회사에서 추천하는 부착재의 최대 무게가 있을 것입니다. 오히려 사용하시고자 하시는 부착몰탈 회사에 문의를 하시는 것이 빠르실 듯 합니다.
비록 외기의 온도변화가 그리 크지 않은 제주지역이라 그나마 가능해 보입니다만, 저희의 의견은 "하지 않으시는 것"을 추천해 드립니다.
당장은 시공이 가능하고, 시공사의 하자보증기간까지는 벼텨줄 듯 합니다만, 그 기간 이상의 내구성을 보장할 수는 없을 듯 합니다.
만약 정 필요하시다면 지붕을 제외하고 벽체만 돌로 시공하시길 권합니다.
지붕은 제대로된 방수 방법으로 하셔야 합니다.


방습층에 대한 추가적 설명은 아래 글을 참고하시기 바랍니다.