설계/시공관련 질문

철근콘크리트 평지붕 방수계획 변경

1 석호 5 5,283 2014.05.20 14:34
T200:철근콘크리트 +  프라이머 + 맴브레인시트 + T200:XPS + 지오콤포지트(단열재보호 및 배수) + T300토사(잔디식재)를
T200:철근콘크리트 +  액체방수 + 에폭시방수3회(마무리 코팅포함) + T200:XPS + 지오콤포지트(단열재보호 및 배수) + T300토사(잔디식재)로
변경해도 될까요.?

방수가 관건이라 방수전문가들에게  조언을 받아 변경해 보았습니다

Comments

M 관리자 2014.05.20 18:06
안녕하세요..

저희의 생각은 둘 중 어느 것을 선택하셔도 같을 듯 합니다.

방수는 자재와 공법이 어느 정도 좁혀지면, 그 다음은 현장에 어떤 분들이 작업을 어떻게 하시느냐에 달려있습니다.

즉, 방수는 공법의 문제보다 사람에게 달려있습니다. (사실 건축분야가 다 그럴 듯 합니다.)

아마도 다른 분들이 추천하신 것도 우리나라에서 많이 사용하는 공법으로 추천하신 듯 한데... 추천한 것으로 변경하시더라도 결국 품질은 현장 사람에게 달려 있다는 것을 인지하고 계시는 것이 좋습니다.

즉, 둘 중 어느 공법으로 해도 무방하며, 현장 감리/감독에 만전을 기하시면 되실 듯 합니다.

감사합니다.
1 석호 2014.05.20 19:52
추천하신분도  비슷하게  말슴하시더라구요
어떤방식으로하든  거푸집해체후  청소가 젤중요하다고 히십니다
매번 감사합니다
수고하세요
G 홍지행 2014.05.20 23:21
방수부에 물을 담아서 방수 누수부가 있는지 여부를 반듯이 확인후
xps 시공을 하시길 바랍니다.
1 석호 2014.05.21 00:52
물을 담는다는것이 어떤방법인가요?
아무튼 유념하겠습니다
3 이명래 2014.05.21 05:14
방수공사에서는 방수되는 위치와 대상으로 하는 물의 종류 그리고 어떤 특성에 따라서 적용되는 공법이 다를 수 있습니다.

옥상녹화와 같은 경우 만에 하나라도 누수가 발생되면 그 위의 흙 다 뒤집어야 합니다.

전문가로부터 추천을 받으셨다고 하니 말씀 올리기 뭐합니다만, 많은 고민이 필요할 것으로 사료됩니다.

홍 선생님께서 말씀하신 물을 담는다는 것은 담수테스트를 말씀하심인데, 최소 3~4일 정도 물울 담아 두고 그 아랫층을 살펴야 할 것입니다.

좌측 사진은 옥상 담수테스트 중이고 우측 사진은 노출우레탄 방수 후 도막두께를 측정하는 것입니다.