2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
아파트 전용면적(59.94㎡) 중 전체창문 면적이 23.93㎡입니다.
창호의 기밀성능 시험결과 2등급 기준에서 통기량이 8 ㎥/h․㎡이면, 실내에 유입되는 환기량은 어떻게 구할 수 있습니까?
창문의 기밀성능으로 유입 환기량의 환산은 불가능합니다. 전혀 다른 목적의 수치라서 그렇습니다.
다만 창문의 기밀성능 시험 압력이 10Pa 이므로, 8 ㎥/h․㎡ 라는 결과는 사실 매우 좋지 않은 편이라는 것만 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
다만 그저 산술적인 계산으로는...
창면적 23.93 x 창의 누기량 8 x 평상시 압력차 0.4 = 76.6 m3 입니다.
즉, 한시간 동안 그 정도의 누기가 생길 수 있다....입니다.
적어 주신 59.94 는 면적이므로, 체적이 되기 위해서는 층고를 약 3미터로 보고....
59.94 x 3 = 179.82 m3 이 됩니다.
시간 당 누기량은 76.6 / 179.82 = 0.42 회/h 가 되는데요.
말씀드렸다시피 누기는 건물 전체를 따져야 하고, 평상시 압력차이는 추정치 일 뿐, 과학적으로 확정될 수 없는 숫자입니다.
그러므로 이 결과로 무언가를 하실 수는 없습니다.