설계/시공관련 질문

경량철골(조립식판넬) 추가 질문 좀 드립니다

1 소상훈 2 3,135 2021.02.07 23:36

늦은시간까지 답변 달아주셔서 너무 감사했습니다

주신 의견 여러번 읽어보느라 시간이 좀 걸렸어요

제가 제대로 이해했는지와 추가 궁금한 사항이 있어서요

확인 좀 부탁드립니다

 

1. 벽체 구성, 슬래브 상부단열재, 테라스 열교차단

  1) 벽체는 외단열로 변경했는데요...상부슬래브 하단은 단열재를 붙여야 하는지요?
주차장 및 벽체.PNG

 

 

2. 지붕
지붕.PNG

1) 열회수환기장치 설치공간이 200mm 필요한가요?

    혹시, 더 줄일 수 있는지는 환기설계를 해야한가요?

2) 지붕 판넬 상부에 가로목과 세로목 공간(T100mm)에 그라스울을 채우라고 하셨는데요 가로목만 설치해서 그라스울 설치층을 50mm만 해도 되는지요?

 

3. 그라스울
"샌드위치 판넬의 실내측에 들어가는 글라스울은 단열의 목적 보다는 흡음의 목적이 더 강합니다. 그러므로 30mm 라도 넣어 주는 것이 좋긴 합니다."

1) 의미가 지붕트러스 하단부에 그라스울은 단열보다는 소음차단의 목적이어서 설치하는 것이 좋다는 말씀이신지요?

2) 그렇다면 벽체내측도 지붕과 같이 내측에 그라스울을 넣어주는 것이 좋은 건가요?

 

4. 벽돌타일 설치 방안

협회에서 조립식판넬에 타일접착은 장기적인 내구성에 문제가 있으며,에어폴 트랙식이 대안이 아니라고 하셨는데요. 이유를 알 수 있을까요?

사실, 벽돌타일을 꼭 설치하고 싶습니다...

에어폴 트랙식의 나사를 판넬을 관통해서 확실히 설치한다면 가능할까요?

혹시, 구조계산을 통해 설치할 수 있는 방안이 없을까요?

에어폴 트랙식.PNG

 

Comments

M 관리자 2021.02.08 11:05
1. 슬라브 상부에서 법정 단열 두께를 모두 지켰다면, 하부의 단열은 필요로 하지 않습니다. 다만, 슬라브 하부로 내려오는 배관 등은 최소한의 단열이 되어야 합니다.

2. 환기배관
1) 환기배관의 외부지름이 약 90mm 정도입니다. 그러므로 이론상 120mm 면 설치가 가능하나... 디퓨저와의 연결을 위해 꺽임 길이를 고려해서 200mm 가 필요한 것인데요. 현재 지붕이 트러스 이므로.. 디퓨저 위치만 미리 계획한다면, 배관 자체는 트러스 속으로 보낼 수도 있습니다.
그럴 경우 200mm 도 전혀 필요없을 수도 있습니다.

2) 판넬 상부의 단열 두께는 담당 건축사가 결정을 하는대로 따르시면 될 것 같습니다. 열교 저감을 위한 최소한의 두께는 50mm 입니다.
 
3. 그라스울
1) 지붕트러스 하단부에 그라스울은 단열보다는 소음차단의 목적이어서 설치하는 것이 좋긴 합니다.
2) 이는 벽체내측도 지붕과 같이 내측에 그라스울을 넣어주는 것이 좋습니다.
다만, 너무 두꺼우면 오히려 결로의 원인이 되므로.. 30mm 를 넘지 않는 것이 좋습니다.
 
4. 트랙식의 경우, 샌드위치판넬의 철판두께가 두껍다면 고정은 가능합니다. 다만 규정에 의하면.. 단열재 4면을 모두 고정해야 하고, 단열재 크기는 500x500mm 이내여야 합니다. 그럴 경우 공사비가 너무 많이 올라갈 꺼여요. 그래서 안될꺼라 말씀을 드렸던 것입니다.
또한 판넬을 관통해서 구조용 각관에 연결을 하는 것은... 현실적으로 시공이 불가능합니다... 판넬 내부의 각관 위치를 정확히 파악할 수 없기 때문입니다.
또한 이런 접합 방식에 대한 경험이 없기에.. 이 부분에 대해 저희가 조언을 드릴 수 있는 것은 없어 보입니다. 그러므로, 이 부분은 해당 자재를 생산하는 미트하임에 의견을 따르고, 하자에 대한 책임도 같이 물으시는 것이 가장 최선으로 보입니다.
G 소상훈 2021.02.08 16:22
답변 감사합니다 ㅎㅎ
말씀해주신 조언 잘 숙지해서 건축사와 상의해 보겠습니다

다시한번 감사드립니다