설계/시공관련 질문

아파트 평지붕 옥상방수 관련해서 문의드립니다

2 긍정맨 6 1,637 2021.01.29 16:23

아파트 평지붕 옥상방수 관련해서 문의드립니다

 

현재는 도막방수 - 단열재 - 무근콘크리트 순으로 시공되어 있습니다 

여기에서 어떤 식으로 전체 옥상방수를 하면 가장 좋은가요? 

현재로써는 복합시트방수 위에 우레탄 마감을 하고 탈기반 설치를 생각하고 있습니다만, 

 

 

Comments

M 관리자 2021.01.29 22:52
기존 무근층 위에 추가로 방수층을 형성하겠다는 의미이신지요?
그리고 만약 그렇다면, 추가하고자 하는 이유는 무엇인가요?
2 긍정맨 2021.02.18 12:32
안녕하세요 관리자님 답변이 늦었습니다. 도막방수층이 깨져서 하부 세대에 누수가 발생해서 그러하고자 합니다
M 관리자 2021.02.18 12:42
네.. 그럼 복합시트방수와 우레탄을 섞어 쓰지 마시고, 우레탄만을 이용하되, 그 것을 제대로 하시고 탈기반이라는 것을 사용하시는 것이 좋겠습니다.
둘의 성상이 좋지 않을 뿐더러, 다른 두가지 재료를 같이 사용 한다고 방수가 더 나아지는 것도 아니기 때문입니다.
2 긍정맨 2021.02.18 13:40
네 관리자님 감사합니다 ^^ 혹시 관리자님 최근의 옥상방수는 대부분 복합시트 그리고 그 위에 무근 콘크리트층으로 마감하는 것으로 알고 있습니다. 이 방수공법은 어떻게 생각하시는가요? 저희 현장에 적용할 기법은 아니긴 합니다
M 관리자 2021.02.18 19:06
권장되지는 않습니다.
크게 두가지 이유인데요.
1. 혹여 방수층이 손상될 경우, 그 보수가 불가능에 가깝다.
2. 도시의 축열을 막고자, 쇄석이라는 기법이 도입된 것인데, 무근을 치면 도루묵이 된다.
입니다.^^
2 긍정맨 2021.02.19 08:05
답변 감사합니다