설계/시공관련 질문

평지붕 방수상법외단열 문의합니다.

G 단월 3 1,372 2021.01.26 15:58

다음달 말쯤 45평 평지붕 주택공사예정입니다.
방수상부외단열공법으로 시도하려 합니다.
1. 옥상 콘크리트 타설후 방수시트는 어느정도 시간을 두어 말렸다 해야하나요? 그리고 방수시트의 두께는  몇T로 해야할까요?
2. 압출법 단열재의 두께는 중부2지역인데 150mm로 되나요? 지역별 단열두께표에 보니 지붕은 외기에 직접면하는 경우와 간접면하는 경우로 나뉘던데요. (직접 180mm이하, 간접 130mm이하) 위에 자갈이 깔려서 간접 면하는 경우인가요?

Comments

M 관리자 2021.01.26 16:04
안녕하세요..
1. 일반적인 시기와 다르지 않습니다. 일부러 늦출 필요도 일부러 당길 필요도 없습니다. 다만 비를 맞은 후는 최소 10일이 지나야 합니다.
방수시트는 제조사 마다 조금씩 다르고, 각 두께가 상이한 제품군도 없이, 한 회사 당 두께는 한 가지만 있습니다. 그러므로 제품으로 선택을 하시면 될 것 같습니다.
2. 180mm 로 하셔야 하며, 이 경우 두겹으로 하시되, 아래쪽을 50mm, 윗쪽을 150mm 정도로 하시면 될 것 같습니다.
G 단월 2021.01.26 23:31
답변 감사합니다.
건축지식이 부족하지만 우연히 역전지붕에 대해 접하고서 이치에 맞다고 생각되어 추진하려고 하지만 쉽지 않네요..
궁금한것 또 질문하도록 하겠습니다.
M 관리자 2021.01.27 00:25
네 이게 막상 하면 쉬운데, 시작이 어렵습니다 ㅠ
언제든 질문 환영입니다.