설계/시공관련 질문

전기 공사 기밀방법

G 김혜화 12 2,075 2021.01.21 18:03

20201217_155800.jpg

 

20201216_163704.jpg

 

신축공사시에 콘센트나 스위치박스도 기밀 시공을하여야하는지요?

해야한다면 방법이 궁금합니다. 외벽에 위치한것만해도 되는것인지

안쪽에 폼같은걸 사용해도 되는지도요?

정확한 방법이나 대안들이 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2021.01.21 18:22
일단 외단열인지 내단열인지 궁금합니다.
G 김혜화 2021.01.21 20:52
외단열 입니다~
M 관리자 2021.01.21 21:54
네.. 그럼...

세가지 조건을 고려하시면 되어요..

1. 외벽과 단열재를 관통하고 나가는 전선 (외등,CCTV 등등) : 외부에서 기밀처리
2. 한전으로 부터 들어오는 배전반의 전선 : 아래 글 참조
3. 실내의 콘센트 : 실과 실이 연결된 것이 아니라면 기밀처리 하지 않아도 됨.
  이때 실과 실이 연결된 전선일 경우 기밀때문에 필요한 것이 아니라, 실과 실끼리 전선의 공배관을 타고 소리가 넘어가는 것을 막고자 함임.

전선의 기밀은 난연 폴리우레탄폼을 사용하셔도 되고, 아래 글의 중간쯤에 있는 "전선 공배관의 기밀" 내용을 보셔도 됩니다. 이 글에 나온 제품은 상기 메뉴의 [자재정보 - 기밀 - 프로클리마]에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2926
1 완이 2021.01.21 22:33
한가지 더 궁금한게 외벽쪽(방 기준에서)에 스위치나 콘센트가 위치하고있는것도 콘크리트 내부에 매립되어있기 때문에 각 방마다 막아줄필요는 없다라고 해석해도 될까요.->이는 배전반만 막음 실내쪽 스위치나 콘센트는 문제가 없다.

이게 맞는지요 그리고 프로클리마전기공배관용 캡은 국내 사이즈와 딱맞아떨어지 않는다고 하는데 맞는지 알고싶습니다.
M 관리자 2021.01.21 22:45
네.. 맞습니다. 각 방마다 막아줄 필요는 없습니다. 배전반만 막으면 되어요.

사이즈는... 설명이 어려울 수도 있어서, 그림 하나를 첨부했습니다. 이 것을 보시면 되실 것 같습니다.
G 완이 2021.01.21 23:18
하나 더 궁금한게 cctv배관이 나가있는경우는 어떤걸  사용하는게 좋을까요? 본문의 위의사진처럼 은색 사각이 매입되어 있는경우에도 안쪽에 cd관이 있나요?
M 관리자 2021.01.21 23:26
네.. 사각매립박스가 있을 경우 그와 연결된 CD관이 있습니다.
G 완이 2021.01.21 23:36
항상 빠르고 친절한 답변 너무 감사합니다!
3 프로클리마 2021.01.22 17:19
통합 분전반에서 외기에서 들어오는 것만 막으셔도 도움이 됩니다
시공사례 사례를 올려드오니 참고하시면 될듯합니다

CD관 말고 콘넥트에 꽂은 사진이오니 적용하실려면 스토파 25 를 사용하시면 됩니다

외기로 관통된 CD관은 위의 사진에 있는 것을 참고하시면 됩니다
일반적으로 16미리 가 사용되니 스토파 20을 사용하시어요

*주의사항: 전선이 2개이면 구멍을 2개 뚫어야합니다 구멍1개에 전선을 2~4개 넣으시면 안됩니다
3 프로클리마 2021.01.22 17:20
참고사진1
3 프로클리마 2021.01.22 17:21
참고사진2 기밀테스트 시 연기의 날림을 알수있음
1 완이 2021.01.22 20:17
좋은 자료 감사합니다!