설계/시공관련 질문

코어작업 철근 관련 질문 드립니다.

G 김범조 3 1,941 2021.01.11 20:49

2005년 준공되어 오래된 아파트에서 열회수환기장치 배관 시공을 위해 코어 작업을 하고 있었습니다.

코어작업 중에 철근 두가닥을 잘라냈습니다.

막상 철근을 잘라내니 구조적으로 큰 문제가 없을지 염려되어 전문가분들께 질문 남깁니다.

 

도면에서 베란다1에서 안방으로 넘어오는 벽에 75파이 구멍 9개를 내야 합니다. 벽은 가운데 높이 90cm 하부턱 위에 샷시가 있고 샷시 왼쪽에 길이 75cm 벽 샷시 오른쪽 길이 65cm 벽이 있습니다. 왼쪽에 75파이 구멍 5개를 내고 오른쪽 벽에 4개를 뚫을 예정입니다. 또 베란다1에서 거실로 가는 통로 문 위 인방에 3개 구멍을 낼 예정입니다. 

 

현재 구멍을 하나 낸 상태입니다. 작업 진행 전에 확인차 질문 드립니다.

시간 내어 읽어주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.01.11 22:50
좋은 것은 아니지만, 그렇다고 해서 구조에 영향을 미치지는 않습니다.
다만.. 구멍의 높이를 동일한 높이를 유지하게 (옆으로 쭉) 해주시고, 구멍의 간격을 최소한 지름의 1.5배(2배 권장)는 떨어뜨리시면 좋겠습니다.
G 김범조 2021.01.12 10:23
답변주셔서 감사합니다!
혹시 구조에 영향을 끼치는지 판단하는 기준을 간단하게라도 알려주실 수 있을까요? 메인으로 하중을 받는 철근이 아니라서 그런 걸까요?
M 관리자 2021.01.12 10:55
벽식 구조에서의 벽체라서 그렇습니다.
그래서 그 간격이 중요합니다. 안그러면 수평으로 벽이 다 잘리는 꼴이 되니까요.