설계/시공관련 질문

이중배관 시공 방법

1 느린생각 5 1,385 2021.01.07 22:22

상수도를 이중배관으로 시공하였습니다.

 

CD관이 욕실 바닥면으로 나와 있습니다. 애초 벽으로 나와 있으면 좋은데 지금은 바닥으로 되어 있습니다.

 

CD관을 이용한 이중배관은 나중에 PB관이 문제 생겼을 때 쉽게 교체하기 위함으로 알고 있습니다. 이런 이유라면 CD관이 바닥에서 끝나는 게 아니라 벽으로 이어져 있어야 할 것같은데요. 이렇게 해야 하는 게 맞는지요?

 

근데 문제는 바닥에서 벽으로 CD관을  90도로 꺽어야 한다는 점입니다. PB관이 이렇게 꺽이면 안될 것 같은데요.

 

어떻게 하는 게 좋은지요?

Comments

M 관리자 2021.01.07 22:31
아 그럼 포기하셔야 할 것 같습니다. 바닥에서 벽까지는 무조건 엘보를 이용해서 직각이 되어야 합니다. 항상 그 꺾인 곳에서 문제가 생기거든요.
1 느린생각 2021.01.07 22:56
엑셀은 꺽을 수 있는 각도가 있잖아요. PB관은 그런 각도 자체가 아예 없는 건가요?
M 관리자 2021.01.07 22:58
있지만.. 그 정도의 여유가 있나요.. 바닥에서 벽으로 바로 올라가야 하는 것 아닌가요?
1 느린생각 2021.01.08 08:24
벽까지 400mm 떨어져 있고 화장실 바닥에 200T EPS이니 100T 한 장 빼고 꺽으면 여유있게 돌릴 수 있습니다.
M 관리자 2021.01.08 09:15
그럼 뺀다는 것 보다는 관을 먼저 돌리고, 관을 피해서 단열재를 놓고 폼으로 그 틈을 채우시면 될 것 같습니다.