현재 1층 철근콘크리트 2~3층 경량목구조주택을 신축예정인 건축주입니다.

특성상 이사갈 일이 거의없고 평생살집을 짓으려다보니 신경이 많이 쓰이고 협회관리자 및 여러 전문가분들의 도움으로 많은 공부가 되어서 감사드립니다.

 

정리를 통해 최종결정을 하려고 다시한번 자문을 부탁드립니다. 틀린내용이 있다면 너그러히 자문부탁드립니다.

 

1.패시브하우스란: 제가 이해한 내용을 종합적으로 간단히 표현 하자면 정사각형의 아이스박스에 단열과 기밀 시공하고 기밀로 인하여 생길수 있는 하자사항인 수분 및 습기 등를 배출할수 있는 장치 방습층과 통기층을 두고 기밀로 인해 오염된공기를 배출하기 힘든 구조적 부족점을 보안하기 위해 전열교환기를 두어 공기를 순환하여 에너지효율을 높이고 건강하고 오래유지될수 있는 집을 만드다가 아닐까 정리해봤습니다.

여기서  재대로된 패시브하우스가 되려면 자재의구성 및 올바른시공법이 뒷바침 되어야 위와같은 부족점을 채우기 위한 장치가 올바로 효능을 발휘한다가 제가 도달한 결론입니다.

 

패시브하우스에만 비교하여  오히려 제가 진행하고 있는 공사에 협의점을 찾지 못하고 있어 자문을 구하려합니다.

 

1.가변형 방습층 ,창호

집을 짓기위해 여러 목조주택에 관한 소개 책을 접한것 같습니다. 지어진집을 소개하고 자재의 스팩등을 나열한 여러사례를 볼수 있었는데 협회에서 질의한 내용에 의하면, 설명하자면 길고 어떠한원리에 의하여 내부단열재위에 가변형방습지를 두어 계절에 따른 내외부 온도차로 발생하는  결로로 인하여 생기는  습기를 배출하고 막아 벽채 내부에서 생길수 있는 단열재성능의 하락 및 내부가 오염되는 현상을 낮춘다 또한 창호의 경우 알루미늄창호는 재질상 결로로 인한 하자발생 가능성이 크기에 pv창호를 시공하는것이 하자를 줄이기 위한 최선의 방법이다 여기서 가변형방습지로 인한 효능을 얻으려면 다른자재의 구성또한 중요하며, 이중 벽지또한 투습이 가능한 합지나 도장을 해야한다가 제가 이해한 내용입니다.

하지만 여러책의 목구조 주택 및 제가 여러곳을 다니며 관찰한 결과 물론 표본의 오류일수 있으나 벽지는 실크벽지,그리고 요즘처럼 인테리어에 관심이 큰 시대에 창호는 미관을 위해 알루미늄창호를 설치한 것을 많이 볼수 있었습니다. 패시브인증을 받은 집에 실크벽지 마감이나  알루미늄창호가 설치된 사례도 많았구요.

저 또한 실크벽지의 장점 및 알루미늄창호의 장점으로 인한 미관적 또는 관리적 측면을 포기하기가 쉽지 않았고 만약 가변형방습지를 두지 않고 실크벽지로 마감하고 알루미늄창호를 시공한다면, 패시브협회에서 말씀하신 하자사항을 줄이기 위해 저에게 차선책 을 관리노하우를 자문해주시면 감사드리겠습니다. 그리고 실크벽지로 마감한다면 가변형방습지를 하는것이 비용적측면 또한 고려해서 그래도 꼭해야 하는 사항인지 자문부탁드립니다.

 

2.전열교환기

여기저기 많은 기기의 정보를 접하고 패스브협회에 자문을 구한결과 전열교환기는 덕트형이 답이다 라는 결론을 얻었습니다. 처음에는 이해가 가지 않았으나 말씀하신것 처럼 전열교환기를 설치하는 이유와 원리를 생각한다면 덕트형이 아니면 안된다라고 이해하게 되었습니다. 하지만 제가 짓으려는 집은 넓은 들판에 넉넉한 땅에 일조권과 조망권에 구해받지 않고 충분한 용적률과 건폐율을 확보할수 있는 땅의 위치가 아니어서 일조권과 조망권 이격거리 건축선등에 걸리지 않는선에서 최대의 공간을 확보하기위해 설계를 해야할수 밖에없는 제한적 입장에서 집의 외형이 하자율을 최소화 할수 있는 정사각형 모양이 될수 없었고 내부또한 공간의 효율을 위해 층고가 재각각이며, 스킵플로우 구조로 이루어져 있는 집으로 설계할수 밖에 없었습니다. 이렇게 되다보니 전열교환기 설치가 불가하다는 결론이 나왔고 패시브하우스에서 그나마 안하는 것보다 좋다하고 표현한 벽부형을 설치하려고 정보를 취합하고 있었으나

포털싸이트에선 본인회사의 물건을 팔기위한 광고가 즐비했고 이로인해 객관적이지 않고 잘못된 시공한 사례뿐이 볼수 없었습니다. 저도 처음 정보를 접하고 드는 생각은 2층이 거실겸 주방이기에 오염물질이 제일 많이 발생할것으로 생각했고 1층 3층의 각방은 집의 면적도 협소하기에 환기하고 환기로 인해 들어온 미세먼지등은 공기청정기를 두어 처리하자고 생각했으나 잘못된 생각이었다는 결론을 얻었습니다. 시공사례를 보면 방에 하나 거실에 하나 주방에 하나 이런식으로 각부분에 설치하여 효과를 보고 있다는 사례를 볼수 있었지만 공기의 순환원리를 생각하면 각기계의 급배기 시기가 다르고 부분에 설치하여 부분의 효과를 보는것이 아니라 올바르게 설치하여면 2개가 한세트면서 연동의 되어 예를 들어 하나의 기계는 배기를 하면 하나의 기계는 흡기를 하여 3층건물이면 상층과 하층에 한대씩두어 공기를순환시켜 나쁜공기를 배출하고 신선한공기를 흡입해야 올바른 설치이고 사용방법이란 결론에 이르렀습니다.

저의 집의 경우 협소주택으로 1층부터 3층 전면적을 합쳐도 30평정도 입니다. 계단실등을 실질면적은 더 작습니다. 문의 결과 저희집의 공기를 순환시키려면 125hz성능을 발휘할수 있는 전열교환기가 필요했고 여기에 해당하는 것은 덕트형이라 설치가 불가합니다 벽부형의 경우 2세트의 기계를 2단으로 24시간 풀가동시 30hz효과를 볼수 있다고 합니다. 여기서 유선연동형 벽부형전열교환기를 알아보니 엔* 블로우** 벽부형 제품이 연동이 가능한 제품이었고 한세트를 구입하면 국내 덕트형 전열교환기 가격이 나옵니다. 구입가격을 무시하더라도 125hz가 필요한 집에 30hz효과를 볼수 있는 벽부형을 설치하고 3개월마다 발생하는 필터비용을 지불하고 서라도 설치하는게 맞을까라는 생각이 문득 들었습니다. 여기서 좀더효과를 보려면 각방에 한세트를 더설치하여 총4대를 설치하고 3개월마다 4대의 필터를 교환해야 하는상황 ... 또한 공기가 순환하면서 예를들어 2층에서 발생하는 가스,음식물냄새등의 공기가 순환하며, 빠르게 이르지 않아도될 1층과 3층에 이르면서 집에있는 구성원이 배기가 되기전에 오염된 공기를 마시게 될수 있다는 생각도 들었습니다.

물론 제가 결정해야하는 사항이지만 125hz필요한 집에서 4개설치시 60hz의 효과뿐이 볼수없는 벽부형이라도 설치하는게 집과구성원들에게 그래도 효과가 있는지 자문부탁드립니다. 또한 젼열교환기의 주효능인 오염된 공기의 순환을 통한 깨끗한 공기의 공급 이외에 집의수명 및 여러하자를 예방할수 있는 효과도 있는지가 궁금합니다. 그런식의 글을 많이 접했지만 객관적인 사실을 알고 싶습니다. 또한 이부분에서도 설치하지 않을시 집과 구성원을 위한 차선책 및 관리방법이 있는지 자문부탁드립니다.

 

3. 다른질문으로 설계를 보니 예전에는 바닥시공이  비드법보온판 2종1호 차광막 pe필름 방통몰탈 강마루로 구성되있었는데 pe필름이 구성에 빠진것을 확인했습니다.  pe필름 꼭있어야 하는 구성일까요 꼭필요한 구성이라면 설계사에게 재요청하려 합니다.

항상 좋은 정보주셔서 감사드리며, 터무늬없는 이야기라 하더라도 지도 부탁드립니다.

 

Comments

M 관리자 2020.12.04 21:34
안녕하세요.. 장문의 질문 감사드립니다.

고민이 깊으셨던 만큼, 대부분 합리적 결론에 도달하신 것 같습니다.

1-1. 가변형방습지
단열재의 실내측에 방습층을 만드는 것은 법에서 요구하는 사항입니다. 전문가라 주장하시는 대부분의 분들이 이를 모르실 뿐 입니다.
그러므로, 석고보드의 안쪽에 두꺼운 PE필름(이른바 비닐하우스용 비닐)이 들어 가야 합니다.
이건 최소한의 조건입니다.
이 필름은 "방습층"이므로, PVC 벽지를 사용하셔도 괜찮습니다. 어차피 "방습층"이기 때문입니다.

이 법적 요건을 지키느냐 안느냐는 적법한 건물이냐, 아니냐를 그리 의미가 없습니다.
중요한 것은 "왜 법으로 규정되었는가?" 입니다. 그만큼 중요한 기능을 하기 때문입니다.
즉 말씀하신 알루미늄창이냐, 아니냐는 법으로 정해진 것은 없습니다. 그건 이른바 "안전"과는 무관한 사항이기 때문입니다. 즉, 알루미늄이 아무리 결로가 심해도, 수십 년 후에 집이 무너지지는 않으니까요.. 하지만, 방습층이 없으면 그렇게 될 수도 있습니다.
그러므로 "가변형방습지"는 사용하지 않더라도, 필름시공은 꼭 되어야 합니다.

가변형 방습지로 너무 고민을 하지 않으셔도 괜찮습니다. 우리나라 대부분의 목조주택도 사용하지 않는 것은 마찬가지니까요.

하지만, 가변형방습지를 사용한다면.. PVC벽지는 사용될 수 없습니다.
말 그대로 "상변화를 하는 제품"인데, 고정값을 가지고 있는 PVC 벽지는 사용될 수 없기 때문입니다.
이는 절경 속의 풀빌라에서 TV만 보고 있는 것과 유사합니다.

2. 환기장치는 .. 삶의 가치를 어디에 두느냐에 달려 있는 것 같습니다.
저의 경우... 도면을 봐야 겠지만... 1층의 한쪽 구석에 작은 풍량의 덕트형 환기장치를 넣고, 2층, 3층은 계단의 구석에 (덕트만 겨우 통과되는) 작은 삼각형 공간을 내서 그냥 층당 하나의 환기구만 내는 쪽으로 할 것 같습니다. 그게 설치비용, 유지비용 모두 유리하기 때문입니다. 삶의 질은 더 하구요.
혹시 모르니.. 비밀글로 도면을 올려 주시면 검토해 드리겠습니다.

3. PE필름은 꼭 있어야 합니다.
여기에 대한 자세한 글은 아래에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118

------------------
알루미늄 프레임의 창은 외람된 표현이지만.. 사실 언급의 가치가 없습니다.
각종 잡지 등에 그렇게 소개된 것에는... 이 넓은 건축 시장을 대신해서.. 깊은 사과를 드립니다. 저를 포함한.. 건축사가 무지한 탓입니다.
G 황군차차 2020.12.06 09:50
비밀글입니다.
G 황군차차 2020.12.06 09:53
비밀글입니다.
M 관리자 2020.12.06 11:28
말씀드린 환기장치 배관에 대해서만 언급하도록 하겠습니다.
나머지 사항은 저희가 개입할 부분은 아닌 것 같습니다.

내일까지 답변 드리도록 하겠습니다.
G 황군차차 2020.12.07 14:56
최대한의 팁을 주시면 감사드리겠습니다.
그리고 pe필름으로의 방습층말씀 하신거에 궁금한점이 있습니다 예전 많은 글에서 방습층이 외 가변형 이어야 하는지를 수차례 알려주신것으로 알고 있습니다 pe필름을 단열재와 석고보드 사이에 취부하면 내부의 습기는 막을수 있으나  여름철 외부에서 침투한 습기를 잡지 못해 역결로를 만들어 더욱큰 손실이 될수있는것으로 아는데 pe필름 시공해도 하자가 없을까요?
M 관리자 2020.12.07 15:55
"팁"이라고 하기엔 그 책임이 너무 막중해서요.
질문 주신 것에 집중하겠습니다.

방습층(PE필름)이 없음으로써 생기는 문제와 그 것이 비닐이기 때문에 생기는 문제(여름결로)의 하자 확율과 그 피해 정도는 넘사벽입니다.

가변형방습지 >>방습층(PE필름)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 둘 다 없는 경우
입니다.
사실 오른쪽 화살표는 훨씬 많아야 합니다.
M 관리자 2020.12.07 22:24
보니까.. 가능한 영역은 보일러실 밖에는 없네요..
보일러실 바닥에 가장 작은 250CMH 모델일 설치하고, 배관을 X1/Y2 모서리로 올리는 방법만 유효할 것 같습니다. 즉 일반적인 주택과 같이, 배관의 분배기를 사용해서 각방마다 동일한 규격으로 공급하는 것은 어려울 것 같고, 최소한의 필요한 환기만을 한다는 개념으로 접근해야 할 것 같습니다.

문제는 이 것을 받아들일 수 있는가 없는가 인데요.
다른 글에도 있지만.. 가치를 어디에 두느냐에 따라 다를 것 같습니다.
받아 들이지 않는 것도 명백하고, 이해가 되는 결정입니다.
G 황군차차 2020.12.08 09:06
비밀글입니다.
M 관리자 2020.12.08 09:50
네..
도면은 개인 정보라 비밀글로 받았습니다만.. 답변은 공개된 형식이어야 합니다.
공개되어도 될 범위를 정하셔서 다시 질문을 해주시면 감사하겠습니다.
G 황군차차 2020.12.08 20:29
결정은 제가 하는것이나 전문적지식을 가지고 계신 관리자님의 선택은 어떠실지가 궁금합니다 꼭부탁드립니다
무조건 덕트형이 겠지만 각자의 개인환경 차이가 있을것이고 관리자님께서 저희집과 같은 구조에 저의같은 입장이 되신다면 어떤선택을 하실지 주관적인 의견을주시면 많은 도움이 될거 같습니다 비밀글로 주셔도 됩니다
1.맞벌이 부부이며 실거주 시간은 평일저녁과 주말이다
2.식사는 평일저녁 과 주말3끼가 최대이다
3.구조상 집에서 눈떠있을때는 대부분 2층 거실 생활을하고
1층 안방에서는 취침만을 3층 서재는 가끔 개인별 취미및 정비시간 만을 갇는다
 4.욕실은 1층 3층 부부가 각각 사용예정이라 둘다 사용빈도가 비슷하다

결정하려는 사항
거실과 각방에 해파13h이상 공기청정기를 둘예정입니다 선택사항에서 다 공통사항이나 필요없을시 관리자님이 시라면 공기청정기까지 둘지말지 의견주시면 감사드리겠습니다
1.공기청정기를 두고  전열교환기는 설치하지 않는다.좀더 집에있을시 부지런히 환기한다
장점 비용절감
단점 계속 신경쓰며 움직여야 하고 적정환기가 되지 않을수있고 환기시 온도에 대한단점이생긴다

2.공기청정기를 두고 벽부형 1세트설치(비용과 관리상 1세트 이상설치 고려하지 않음)
1층 복도와 3층 올라가는 계단에 설치하여 공기를 순환시킨다
단점 비용투자 ,비교하여 비교적 짧은주기에 필터교체로 계속비용발생,전체공기순환으로 인한 오염된공기의 순환으로 단점존재,덕트형에 비해 현저히 떨어지는 효과)
3.덕트형설치
단점 가장높은 비용투자, 공간차지, 각층공간 최소설치로 전체설치보다 효과떨어짐

그리고 죄송하지만 설계도상 pe필름의 위치를 잡아주시면 감사드리겠습니다
그리고 벽의경우 실크벽지 시공시 pe필름이라도 하는게 좋다고 하셨는데 가변형방습지가 아니 일반방습지도 존재하더라고요 일반방습지와 pe필름에 효과 차이가 없기에 pe필름을 해도 되는지 재료값 및 인건비고려해서 자문부탁드립니다
M 관리자 2020.12.09 10:11
협회의 공식 입장은 일관적으로 "덕트형으로 해야 한다"... 입니다.
그게 환기의 본질에 접근할 수 있는 유일한 길입니다.

공간도 중요합니다. 하지만, 살고자 하는 공간이니.. 먼저 살아야 하지 않겠는가?.. 의 입장입니다.
그러므로 사실 여기서 답을 구하실 수는 없으실 것 같습니다. 저희의 입장은 다른 쪽에서 보면, 한쪽 방향으로 너무 치우친 의견일 수도 있기 때문입니다.

덕트형 환기장치를 달고, 필터박스를 단다면 (해당 보일러실이 필터박스까지 들어 갈 수 있을지는 면밀히 검토를 해야 겠지만) 공기청정기는 무효합니다.
그러므로, 꼭 필요로 하진 않습니다만.... 빠르게 먼지를 제거한다는 면에서는 일부 효용성이 있습니다... 즉 건강보조식품이라고 생각하시면 될 것 같습니다.

---------------------------
PE필름은 단열재와 석고보드 사이에만 들어가면 됩니다.
방습 전용 제품이 나온 배경에는... PE필름이 시공 중 손상될 확율이 너무 높기 때문인데요.
아주 과거에는 PE필름으로도 잘 시공을 하였습니다. (그 제품 밖에는 없었기에..)
즉, 잘못된 제품이라기 보다는 과거의 제품일 뿐입니다. 그러므로 여건이 안되면 과거의 방법이라도 사용을 하는 것이 좋겠습니다.
M 관리자 2020.12.09 10:15
그리고, 개입을 하는 것이 마땅치는 않으나.. 이미 도면을 본 죄로...
외부 단열재가 EPS 인데, 외벽의 레인스크린이 보이지 않습니다. 아무리 협소주택일지라도 EPS단열재와 목구조의 조합에서 레인스크린을 뺄 수는 없습니다.
한번 확인을 해주시고, 이 것만이라도 추가를 하시어요.
G 황군차차 2020.12.09 19:15
물론 설계사님을 믿어야겠지만 기초부분과 층간바닥부분에는 pe필름이 안들어가도 될까요??

그리고 외벽단열의 효과를 보기위해 레인스크린 대신 드레인랩을 사용하는것 같습니다 물론협회글을 읽어 서울지역이고 여름철 집중 강우량에 의한 하자 발생이 걱정되나 확율적으로 높지 않은부분이고 드레인랩으로 충분히 커버가능하다 하기에 ...
단열내외벽 단열제는 1층 콘크리트 구조는 eps로
2~3층 경량 목구조에는 eps, 아이씬수성연질폼, 글라스울로 구성되어 있습니다
지붕은 용마루를 할거구요

그리고 외벽마감재로 eps도 물흡수 가능성이 있는것으로 아는데 설계도에는 파벽돌타일 35t로 마감재를 해놨는데 18t이하로 바꾸는게 맞겠지요??
M 관리자 2020.12.09 23:05
제가 바닥의 PE필름은 놓치고, 엉뚱한 이야기를 해드렸네요. 죄송합니다.

바닥의 PE필름은.. 두가지로 나누어 말씀을 드려야 하는데요..

1. 기초하부 : 잡석다짐 위에 깔려야 합니다. 아래 글에서 "온통기초의 하부단열" 편 참조
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=74

2. 기초상부 : 단열재와 방통몰탈 사이에 깔려야 합니다. 아래 글에서 "3.단열재의 시공" 편 참조
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118

3. 드레인랩은 .. 알겠습니다.

4. 파벽돌이 외장용이 있는지 확신은 없으나, 만약 있다면.. 18mm 맞을 것 같습니다.
G 황군차차 2020.12.10 17:31
2~3층 목조부분과 지붕에만 pe필름 시공하여 방습층을 두면될까요? 두깨와 장수는 어떻게 해야할까요?
M 관리자 2020.12.10 18:44
바닥의 PE필름은 목적이 다르므로.. 말씀드린 외벽의 PE필름은 목구조에만 해당 됩니다.
두께는 0.1mm 이상이고, 한 겹만 하시면 되어요. 다만 겹치는 곳은 200mm 이상 겹쳐야 합니다.