안녕하세요.
위 사진에서 파란 선은 전등과 환풍기 용도로 사용하고 있고, 빨간 선을 연장해서 콘센트로 쓰려고 시도했습니다.
빨간 선에 콘센트를 연결하고 난 후에 전등을 켜 보니 아무것도 켜지지 않았고, 콘센트 확인차 헤어드라이어를 꽂고 켜보니 그제서야 전등에 불이 켜지는 상황입니다.
1. 이 상황에서 빨간 선은 파란 선(전등 스위치)과 상관없이 상시전력을 주는 선입니까?
2. 상시전력이 불가하다면, 결국 해결책은 전등 스위치를 켠 상태에서만 콘센트 이용이 가능한 건가요? 혹시 방법이 없을까요?
바쁘신 와중에 고견 부탁드립니다.
1. 빨간선 두줄 중에 한줄만 새 전선 한줄에 연결하고 한줄은 그냥 절연테이프로 감아서 둔다
2. 파란선에 한줄을 골라서 새 전선 다른 한줄에 연결한다
이렇게 하면 상시전력이 되는 게 맞는건가요? (접지 등의 요소는 일단 제쳐두고라도)
이런 질문은 답은 매우 쉬운데, 현장 조사 없이 그냥 바로 답으로는 알려드리기 곤란합니다.
왜냐하면, 어느 선이든 상시 전원이 통하는 것이 있고 스위치로 전원이 차단되는 선도 있기 때문에 테스트를 거쳐서 결정해야 합니다.
추측되기로는 처음에는 3로 스위치를 달려다가 위치가 맞지 않아 스위치 1개로 마무리 한 것 같은데.. 그렇다면 현재 나온 선들만 가지고는 콘센트를 달아도 스위치를 켜야 하고, 스위치에 상관없이 전원을 사용하고 싶으면 빨간선에서 1개를 연결하고(끊지말고 연결된채로) 파란선이나 검은선 중에서 1개를 연결하면 됩니다.
지금 확인해본 바,
파란선1,2가 스위치와 환풍기,전등과 연결된 것이라고 하면,
파란선1-벽에서 나온 파란선/ 파란선2-벽에서 나온 검정선
이렇게 연결되어 있었습니다.
벽에서 나온 빨간선 2개는 제가 하나씩 결선해서 콘센트와 연결해둔 상태고요.
이 상황에서, 벽에서 나온 검정선(혹은 파랑선)과 빨간선 하나, 이렇게 두개를 결선하면 상시전력이 될 거라는 말씀이신지요?
1)빨간색 선은 콘센트에서 빼서 원래대로 2개를 연결해 두면서
2)별도의 선 하나로 1)에서 연결된 두개의 빨간선과 합쳐서 연결하여
3)위 2)로 연결된 별도의 선 1가닥과 파란선이나 검은선에서 따온 1가닥을 콘센트에 연결해야 합니다.
서화리님, 도시한량님 정말 감사드립니다.