설계/시공관련 질문

지붕및 벽체 자문부탁드립니다

G 황정연 13 1,697 2020.11.03 15:38

지붕

칼라강판 t0.5-지붕투습방수지-통기층?-osb-스카이텍-osb-구조재글라스울-가변형방습지-석고보드

예전글중 통기층이 필요하다는 글을 읽어 추가하려합니다

그런데 잘이해가 가지 않아 통기층은 외부공기가 유입되어 구조재및 자재의 변질및 변형을 막는역할이 아닌가요? 외부공기가 유입되지 않도록 벽체와 지붕을 기밀시공하고 공간만 두면 되는걸까요?

위부분 잘못된부분이나 추가사항이 있다면 자문부탁드립니다

 

벽체

t18파벽돌 및 스타코마감-매쉬미장?-t9crc보드-레인스크린-osb-글라스울 또는 우레탄폼-석고보드2겹

지붕과같이 방수지 및 방습지 ,통기층이 추가필요 없을까요

벽체또한 잘못된부분이나 추가 자재위치 자문부탁드립니다~

Comments

M 관리자 2020.11.03 16:59
우선 맨 위에 올리신 순서를 아래와 같이 하셔야 합니다.
칼라강판 t0.5-방수시트-내수합판-통기층-스카이텍-osb-구조재글라스울-가변형방습지-석고보드

통기층은 ..
공기의 유입을 막으면서, 구조체에 닿아 있는 수분을 배출하기 위한 용도입니다. 그러므로 공기의 흐름이 없는 것은 맞습니다.

벽의 경우.. 적어 주신 레인스크린이라는 것이 통기층입니다.
이 역시 순서는 아래와 같아야 합니다.
t18파벽돌 및 스타코마감-메쉬미장-t9crc보드-레인스크린-투습방수지-osb-글라스울-석고보드2겹
입니다.

목구조에 우레탄폼을 사용하는 것은 저희 협회 차원에서 권장되고 있지는 않습니다.
G 황정연 2020.11.03 17:58
위와같이 하면 단열 방습 열교 통기 등 문제가없을까요??
벽체에 글라스울과 석고보드 사이에 가변형방습지는 불필요 할까요??
M 관리자 2020.11.03 19:18
아..제가 벽체에 (가변형)방습지를 빼먹었습니다. 있어야 합니다.
G 황정연 2020.11.03 19:37
지붕
칼라강판 t0.5-방수시트-내수합판-통기층-스카이텍-osb-구조재글라스울-가변형방습지-석고보드

벽체
t18파벽돌 및 스타코마감-메쉬미장-t9crc보드-레인스크린-투습방수지-osb-글라스울-가변형방습지-석고보드2겹
이렇게 보면될까요?
 지붕에는 투습방수지 대신 방수시트를 쓰는이유가 있을까요?
권장 두께나 글라스울 밀도등 추천부탁드립니다~~
지붕은 통기층 전에 osb대신 내수합판을 쓰는이유가 있을지도 부탁드립니다
시공사를 설득해야 하기에 제대로 알고 들어가는게 좋을거 같아서요~~
M 관리자 2020.11.03 19:44
말씀 드린 구성이 저희 표준주택 구성과 단열층 두께만 다르고 동일한 구성입니다.
그러므로 그 것을 참조하시면 더 좋을 것 같아요.

지붕은 스카이텍을 사용한다고 하셔셔... 그 것이 투습방수지 대용품입니다.
그러므로 두번을 사용할 이유는 없고, 지붕 마감재 하부는 완전한 방수층이어야 합니다.

내수합판이 OSB 보다 좀 더 물에 강하기 때문입니다. OSB를 사용해도 괜찮긴 합니다.
단열재 두께나 밀도는 표준주택을 참고 하시어요.
G 황정연 2020.11.04 15:25
관리자님~예전글을 읽어보니 겨울철 투습방수지등 시공에대한 우려에대한 글을 적어놓으신걸 보았습니다
제가 1월정도 기초공사하고 착공이 들어가는 진짜 한겨울 공사를 할것 같습니다 혹시 근대기술력으로 목조주택 겨울공사가 힘든걸까요??
M 관리자 2020.11.04 17:08
그래도 RC 공사보다는 훨 양반이어요. 시공사가 고생하겠지만... 바닥 양생만 잘 하시면 괜찮습니다.
G 황정연 2020.11.10 17:57
벽체 어떤것이 좋을지 자문부탁드립니다
1.t15롱브릭 매쉬미장 t9crc t30레인스크린  투습방수지
osb 우드윌+글라스울 가변형방습지 석고보드2겹 실크벽지

2.t15롱브릭 t50비드법보온판(가등급) t30레인스크린 osb t140우드윌+글라스울 석고보드2겹 thk175비드법보온판(준불연) thk7 frp 천정재
M 관리자 2020.11.10 18:02
하자의 가능성만 놓고 보다면.. 1번이 맞습니다.  50mm 비드법단열재는 타일의 바탕면이 되기에 강도가 너무 약해서요.
G 황정연 2020.11.10 18:27
1번과2번 비용적측면은 어떨까요?

2번으로 했을경우 투습방수지나 가변형방습지는 추가하지 않아도 될까요?

단열면만 본다면 2번인가요?
M 관리자 2020.11.10 19:36
비용과 상관없이 2번은 해서는 안되는 구성입니다.
목조주택의 단열재로 유기질 단열재를 넣으실 수 없습니다.
G 황정연 2020.11.10 22:23
네 ㅠ 당연히 1번으로 하지만 단열보충이 더필요하지 않나해서요 표준주택사례를 보고 밀도나 추가부분 살펴보라고 하셨는데 잘못찾겠어서요 ㅜㅜ
1번으로 추가적인 단열보충필요없을까요 ?? 지역은 서울입니다
M 관리자 2020.11.11 10:48
표준주택의 벽체 구성은 아래 문서의 중간쯤에 나와 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_01&wr_id=1

추가적인 단열 보강은... 저희가 딱히 무어라 말씀드리기는 어렵습니다.
저희의 입장은 당연히 외부에 최소한 2인치 한겹의 글라스울을 이용한 단열 추가를 주장하고 있으나, 계획안도 모르고, 어떤 창을 사용할지, 그리고 누가 어떻게 시공할지도 모르고, 결정적으로 공사비의 한계를 알지 못하기 때문입니다.