설계/시공관련 질문

커튼월 스팬드럴 부분 질문 드립니다.

1 자자 10 4,540 2020.10.22 00:18

건축주 입니다.

2층건물 전면의 커튼월 스팬드럴 부분 질문 드립니다. (커튼월 외 벽체마감은 베이지컬러 드라이비트 입니다.)

이곳에서 검색을 통해 화이트 컬러 백판넬로 계획하였으나 시공업체에서 컬러 이중유리(로이+컬러유리)를 사용하면 어떻겠냐고 합니다.

 

1. 미관상 백판넬보다 깊이감이 줄어들어서 심지어는 단판유리 느낌이 날까봐 우려스럽습니다.

 

2. 저는 단열기능상 화이트 컬러를 주장하고, 업체에서는 미관상 커튼월 프레임색상과 동일한 다크그레이를 주장합니다. 

 

조언 부탁드립니다. 

매번 감사드립니다. 

Comments

M 관리자 2020.10.22 07:26
그럼 그 뒤쪽의 단열재는 둘 다 설치 되는 것은 같은가요?
1 자자 2020.10.22 08:44
단열재는 과연 필요한가에 대해서도 의문입니다만 50T PF보드를 설치하는 쪽으로 계획중입니다.
저층건물이니까 설치하지 않아도 무방한지, 적합한 단열재의 종류는 무엇인지도 주 질문내용과 별돌 궁금합니다.
M 관리자 2020.10.22 13:22
1. 스팬드럴 단열재는 법적으로 설치하셔야 합니다. 스팬드럴은 외벽의 한 종류로 해석되거든요.
2. 그 곳은 건조함을 보장받을 수 있는 곳이므로, PF보드 괜찮습니다.
3. 유리는 원래 생각하고 계시는 것이 맞습니다. 스팬드럴의 깊이감을 위해서라도 그렇게 하는 것이 맞습니다.

번외의 이야기지만...
열리는 창문의 디자인을 조금 변경하시는 것이 어떨까 합니다.
건축사의 의도를 모르기에 조심스럽습니다만... 지금 형식은 조작도 어려울 뿐더러, 환기량도 부족하기 때문인데요..
지금 외부라서 그림을 그려드리지는 못하지만... 필요하시면 저녁에 내일 오전에 올려 드리겠습니다.
1 자자 2020.10.22 20:24
스팬드럴은 조언해주신대로 진행하겠습니다.
열리는 창은 이미 확정되어 변경이 어렵습니다.
신경써주셔서 감사합니다.
1 자자 2020.10.22 20:54
서울 공동주택외 거실외벽 열관류율 0.26을 충족하려면 로이 이중유리 + 몇mm PF보드를 사용해야 할까요? (계획은 50mm로 되어 있습니다.)
M 관리자 2020.10.22 23:08
그 0.26은 거의 단열재만으로 달성을 해야 합니다.
이는 유리의 성능+단열재로 구성된 복합 성능을 인정받기 위해서는, 그 부위와 같은 구성의 공인시험성적서가 있어야 하기 때문입니다.

혹은 아래 그림의 복층유리 기준값+단열재는 인정 받을 수 있습니다.
유리사양을 알지 못하기에, 직접 계산을 하셔도 되고.. 유리사양을 알려 주시면 계산을 해드릴 수 있습니다.
1 자자 2020.10.23 11:59
공부를 해서 스스로 계산을 해봤는데 맞는지 알려주십시오.
중부2지역 거실의외벽 외기에직접면하는경우 공동주택외 열관류율 0.240 이하
금속재 복층창 열교차단재적용 아르곤주입 로이유리(소프트코팅) 공기층두께12mm 열관류율 2.4
페놀폼 열전도율 0.02
계산해보니 필요한 페놀폼두께는 75mm네요.
M 관리자 2020.10.23 12:32
코팅의 종류는 창호회사에 문의를 해보셔야 하고, 계산식은 다음과 같습니다.

1 / [ 0.043 + ( 1 / 도표의 유리성능 ) + ( PF보드 두께 / PF보드 열전도율 ) + 0.11 ]

입니다.
2 김인호 2020.10.23 16:05
저도 스팬드럴구간은 창이아닌 벽체로 간주하기 때문에 에너지절약설계기준에 벽체 단열성능을 만족해야 하는걸로 알고 있는데 창 성능을 포함한 복합성능을 인정받을 수 있는 거였나요?....

해당표는 창의 성능을 인정받기위한 표여서 불가하지 않을까요..
예전에 유리도 단열재 시험방법으로 측정한 성적서가 있어야만 인정가능한걸로 알고있었어요..
M 관리자 2020.10.23 19:06
창의 경우 개별로 측정된 것을 제시하는 것이 아니라, 주어진 기준값으로 하는 거라서요....
그래도 혹시 모르니 담장자에게 물어 보겠습니다.~~