설계/시공관련 질문

중단열 관련

G 소믈리에 3 1,703 2020.10.19 15:20

중단열(외부벽체 콘크리트 100t+중단열재200t+실내측 벽체콘크리트 문의드립니다

라멘조 이며 외부창호를 연속띠장으로 할 경우 

 

1. 상부슬라브에서 일정길이 수벽이 생성되는 데

이 경우 외부벽체 콘크리트 하중을중간단열제를 관통시킨 철근 내지 세파타이 철물이

실내측 벽체콘크리트에 정착된 철근으로 충분하게 시공가능한지요.

 

2. 노출콘크리트의 경우 외부콘크리트 , 내부단열재가 열(냉기)의 전도등 으로

   각 열팽창계수가 달라 추후 서로 박리되어 탈락되는 사고발생의 문제점은 없는지요.

 

 

 


 

Comments

G 소믈리에 2020.10.19 15:23
첨언) 실내측 벽체콘크리트 두께도 100t 입니다 (전부 비내력벽 입니다)
M 관리자 2020.10.19 19:56
두 질문의 답변이 하나라서요..

중단열의 구조계산은 둘 중의 하나입니다.
1. 외벽 또는 내벽이 모든 하중을 담당하고, 나머지 하나는 비내력벽
2. 하중을 두 벽체가 분담할 경우, 하부와 상부에 보가 형성되며, 두 벽체 사이는 구조기술사가 판단하는 숫자의 철근으로 긴결

그러므로 두 벽체 사이를 폼타이로만 이어 놓을 수는 없습니다. 즉 그 속에 들어가는 모든 철근의 지름과 갯수를 구조기술사가 정해 주어야 합니다.

이 것을 지킬 경우 박리는 없습니다. 다만 열손실이 막대해 지겠죠.
2 김인호 2020.10.20 11:19
리자님은 중단열은 벽체가 모든 구조를 담당하는 내력벽구조라 하시는데 질문자님은 라멘조(기둥/보/슬라브)라고 하시네요?
라멘조에 노출콘크리트 적용은 불가능 한건가요?