우레탄 단열재...(PIR)

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

우레탄 단열재...(PIR)

1 darksp 3 8,768 2014.03.10 18:14
안녕하세요 처음으로 글을 남기며 물어보게되었습니다.
다름이아니라
지난번 2월에 있던 패시브 하우스 세미나에 참석을 했었었는데
그때 자세히는 못들었지만 패시브하우스에는 우레탄 단열재를 쓰는 것을 매우 꺼려하는 것 처럼 들렸어서..
그리고 패시브하우스 지은 것들을 보니 우레탄 단열재를 사용한 경우는 극히 찾아보기가 힘들더군요
그래서 우래탄 단열제를 하시는 분한테 여쭤봤었는데 PUR과 PIR 이란게 있는데 여기서 찾아봤던 자료와 같이 PUR 이란 우레탄 단열재는 투습성 문제 때문에 안쓰는것 같은데
PIR은 왜 안쓰는지 잘 모르겠어서 질문드립니다.
일단 자료만보자면 안쓸 이유가 없는것같은데...
아직 패시브 하우스에 대해 공부하고 있는 중이라 모르는 게 너무 많습니다.
친절하게 설명해 주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2014.03.10 18:52
안녕하세요..
패시브하우스에서 꺼린다기 보다는 "PUR,PIR을 포함한 유기질 단열재를 내단열로 사용하는 것"을 꺼리고 있습니다.

PUR은 투습성때문이 아니라 난연성 때문이며, PIR은 난연성을 개선한 것이기는 하나 현장발포가 불가능하여 보드형태로만 사용할 수 있습니다.
또한 우리나라 KS에 의한 난연성시험에서 크게 두가지를 보고 있습니다.
하나는 발화성(불이 붙으면 얼만큼 뜨거운 열을 내는가?) 와 연기유해성 (불이 붙으면 얼만큼 유해한 가스가 나오는가?) 입니다.
PIR이 난연성능을 개선했다고는 하나, 발화성은 시험을 통과해도 연기유해성을 통과하지는 못했습니다.
그러므로, 비록 법에서는 이를 제재하고 있지는 않으나, 저희 협회에서는 다른 유기질 단열재와 마찬가지로 내단열재로의 사용은 자체적으로 금하고 있습니다.

외단열재로써의 PIR 사용은 무방합니다. (주택수준에서는 그렇습니다.)

기타 발포가스 문제 등 좀 더 자세한 사항은 아래 글을 참조하시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=509

감사합니다.
1 darksp 2014.03.17 16:50
답변에 감사드립니다.
그러면 외단열 용도로 쓰는것에는 문제가 없는것인가요?
M 관리자 2014.03.17 16:52
네.. 링크해 드린 글을 읽어 보시면 아시겠습니다만, 30kg/㎥ 이상 밀도의 PIR 이면 가능할 것으로 보고 있습니다.