설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

스타코플렉스 마감

G 안승빈 3 8,205 2020.09.03 22:33

7b0c6aa5cc2b0228a067f3e7ce587f1b_1599139916_0472.png
그림에서 보시는것과 같이 1층은 적벽돌치장쌓기 마감이고 2층부터 스타코플렉스 마감입니다.

1층 마감면과 동일 하게 하기위해서 콘크리트 판넬을 사용하려고 하는데 이와같은 구성재료로 설계가 가능할까요?  

Comments

M 관리자 2020.09.04 10:25
죄송합니다만, 금일 여러 업무가 겹쳐서.. 저녁 늦게 답변을 드리겠습니다만...

질문이 있는데요.

1. 콘크리트 판넬이 무언지를 알 수 있는 링크하나 부탁드릴께요.
2. 방수시트가 들어 있는데. 이 것은 건축사의 생각인가요?
G 안승빈 2020.09.04 12:55
1. 콘크리트 외,내장용 판넬 입니다. 평판형을 사용해서 두께를 맞춰주려고 합니다.
2. 스타코플렉스 자체 방수가 안되어 방수를 따로 해줘야하는 것 아닌가요..?

(이외에 1층 적벽돌과 두께를 맞추는 합리적인 방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.)
M 관리자 2020.09.04 18:13
네.. 아마도 건축사가 그린 도면으로 보이지는 않는데요..
만약 건축사에게 의뢰하여 그린 도면이라면, 다른 분을 찾으시길 권해 드립니다.

-----------------
콘크리트 판넬(?)위에 또 다른 마감을 하는 것은 낭비입니다. 두께를 맞출 요량이시면 바탕틀을 두껍게 하는 것이 옳으며, 스타코마감 하부에는 별도의 방수시트를 넣지 못합니다. (불가능한 방법입니다.)

그러므로 외측에서 부터의 순서는 다음과 같습니다.
도장 - 미장 - 메쉬 - 미장 - 9mm CRC 보드 - 바탕틀 - 단열재 - 구조체