그림에서 보시는것과 같이 1층은 적벽돌치장쌓기 마감이고 2층부터 스타코플렉스 마감입니다.
1층 마감면과 동일 하게 하기위해서 콘크리트 판넬을 사용하려고 하는데 이와같은 구성재료로 설계가 가능할까요?
질문이 있는데요.
1. 콘크리트 판넬이 무언지를 알 수 있는 링크하나 부탁드릴께요.
2. 방수시트가 들어 있는데. 이 것은 건축사의 생각인가요?
2. 스타코플렉스 자체 방수가 안되어 방수를 따로 해줘야하는 것 아닌가요..?
(이외에 1층 적벽돌과 두께를 맞추는 합리적인 방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.)
만약 건축사에게 의뢰하여 그린 도면이라면, 다른 분을 찾으시길 권해 드립니다.
-----------------
콘크리트 판넬(?)위에 또 다른 마감을 하는 것은 낭비입니다. 두께를 맞출 요량이시면 바탕틀을 두껍게 하는 것이 옳으며, 스타코마감 하부에는 별도의 방수시트를 넣지 못합니다. (불가능한 방법입니다.)
그러므로 외측에서 부터의 순서는 다음과 같습니다.
도장 - 미장 - 메쉬 - 미장 - 9mm CRC 보드 - 바탕틀 - 단열재 - 구조체
그리고 외단열미장마감과 벽돌이 만나는 중간은 재료분리대 만으로는 안되고, 뒷면으로 물이 타고 넘어가지 않도록 .. 구조체까지 이어진 방수시트 또는 후레싱이 있어야 합니다.