설계/시공관련 질문

창호와 벽체 사이 틈이 과다할시 보안방법

1 민트맛코코볼 6 4,258 2020.09.03 13:26


그림으로 보시는 바와같이 오래된 학교의 창호를 교체하다 보면 창호와 벽체사이가 많이 벌어지는

경우가 많이 생깁니다.. 해당 사진은 10cm정도 틈이 생겨 아에 몰탈로 사춤을 하게 되었는데

콘크리트도 아닌 몰탈이니 시간이 지나면 균열이 발생할 것이며, 누수가 발생할 우려가 많을거 같습니다.

 

가장 좋은 방법은 창호규격을 다 맞춰서 제작하는거지만 창호 철거가 완료된 후 치수를 재고 창호를 발주하는 가장 좋은 방법이지만 실질적으로 불가능하여,

창호 틈이 5~10cm 발생 시 해결방법을 몰탈충진 vs 통바설치 하는것이 있는데.. 통바도 따로 단열처리가 되어있지 않으니 상당한 결로가 우려되며, 몰탈은 균열이 발생하면 바로 누수로 이어져 걱정이 많습니다..

 

혹시 이에 대한 좋은 방법이 있을지 문의 드립니다.

 

p.s 혹 몰탈충진시 무수축몰탈로 사춤하는게 가능한지 궁금합니다?

Comments

M 관리자 2020.09.03 14:05
출장 중이라 저녁 늦게 답변 드리겠습니다.
M 관리자 2020.09.04 10:13
답변이 늦어서 죄송합니다.

우선 무수축몰탈은 의미가 없고, 몰탈 또는 공틀을 적용할 때..

1. 몰탈 : 기존 콘크리트 벽체에 균열 최소화를 위한 앙카를 250mm 간격으로 시공 후 이 앙카가 몰탈에 묻히게 하시면 됩니다. 그런 후 창호 시공 전에 몰탈과 콘크리트 사이의 맞댐선에 방수테잎을 붙이시면 좋겠습니다. 외부 마감 전에도 외측에서 하는 것이 좋은데, 현재 외부마감은 어떻게 하실지에 대한 설명이 없어서 생략하겠습니다.
만약 방수테잎의 적용이 여러가지 이유로 어렵다면.. 몰탈과 콘크리트 사이의 틈새를 (몰탈 건조 후) V커팅하여, 우레탄실란트로 작업되어야 합니다.

2. 공통 : 공틀도 누수에 대한 대책은 같습니다. 무조건 방수테잎 또는 V커팅 후 실란트채움이 되어야 하는데, 공틀의 단열 성능은.. 공틀 내부를 폴리우레탄폼으로 채우면 어느 정도 해결이 되오니, 창호회사에 협조 요청을 해보시면 되실 듯 합니다.
1 민트맛코코볼 2020.09.04 14:08
답변 감사합니다
정말 많은 도움이 되었습니다!!!
G 신규 2020.09.15 21:59
관리자님 창호가 3400x1400, 2400x1400 이라서 창문열기가 힘들어서 창호 높이 200mm정도를 공틀로 채울려고하는데 공틀내부에 단열재를 채우지 않을경우 결로가 발생할 수 있나요?
혹은 단지 단열성능만 저하 될뿐인가요?
M 관리자 2020.09.15 22:00
왜 힘든 것인지, 그리고 높이 200mm 라는 것은 구체적으로 어느 부위를 의미하는 것인지 잘 모르겠습니다.
G 신규 2020.09.15 23:51
창호 총 높이요 거의 1400정도 가까이 되는데, 창호가 생각보다 커서 문을 열고 닫는데 힘들더라구요
그래서 빨간색 표시된 창틀 윗쪽200mm정도를 공틀로 채우면 창호 열리는 사이즈가 1200mm정도 되면 창호 열고 닫는게 좀 더 편하지 않을까 해서요
창호 손잡이도 좀 윗쪽에 있어서 키가 160이하면 문을 열고 닫기가 힘드네요