한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
결로방지 단열재
G
안승빈
(211.♡.170.72)
7
4,177
2020.09.01 09:40
내단열일때 사진과 같은 부분에 결로방지 단열재를 사용해주는걸로 알고 있습니다.
외단열일때도 똑같이 해주나요?
출력
Comments
M
관리자
2020.09.01 09:50
106.♡.232.146
아닙니다. 외단열에는 전혀 의미없습니다.
---------------
노파심에...
올려 주신 건물의 용도가 무엇인지는 알 수 없으나... 우리나라 건축 상황에서 계단실은 겨울철 꽤 온도 상태가 좋지 않습니다.
그러므로 계단실과 면한 벽면은 (그게 내단열일지라도) 최소한의 단열조치를 해주는 것이 좋습니다.
아닙니다. 외단열에는 전혀 의미없습니다. --------------- 노파심에... 올려 주신 건물의 용도가 무엇인지는 알 수 없으나... 우리나라 건축 상황에서 계단실은 겨울철 꽤 온도 상태가 좋지 않습니다. 그러므로 계단실과 면한 벽면은 (그게 내단열일지라도) 최소한의 단열조치를 해주는 것이 좋습니다.
G
안승빈
2020.09.01 09:58
211.♡.170.72
그렇군요.. 빠른 답변 감사드립니다.
이와 비슷한 질문이 한개더 있습니다만
첨부한 파일과 같이 평지붕 외단열에 열교방지용 단열재 사용도 의미가 없나요..?
그렇군요.. 빠른 답변 감사드립니다. 이와 비슷한 질문이 한개더 있습니다만 첨부한 파일과 같이 평지붕 외단열에 열교방지용 단열재 사용도 의미가 없나요..?
G
안승빈
2020.09.01 10:00
211.♡.170.72
그리고 용도는 단독주택 입니다.
그리고 용도는 단독주택 입니다.
M
관리자
2020.09.01 10:05
223.♡.8.116
네 그 것도 의미 없으세요.^^
네 그 것도 의미 없으세요.^^
G
안승빈
2020.09.01 10:25
211.♡.170.72
감사합니다 !!
계속되는 질문 죄송합니다.. 마지막 질문 한개만 더 하겠습니다.
그럼 외단열 일때 결로방지 단열재는 어디에 사용하나요? 그리고 표면표기는 어떻게 하나요?
감사합니다 !! 계속되는 질문 죄송합니다.. 마지막 질문 한개만 더 하겠습니다. 그럼 외단열 일때 결로방지 단열재는 어디에 사용하나요? 그리고 표면표기는 어떻게 하나요?
M
관리자
2020.09.01 10:53
106.♡.232.146
건전한 외단열이라면 전혀 필요없습니다.^^
건전한 외단열이라면 전혀 필요없습니다.^^
2
TBBlock
2020.09.01 12:20
124.♡.12.112
고등학생 분이 배우려는 모습이 보기 좋습니다.
아래 글들도 한번 보세요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=421
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037
도움 되셨으면 합니다.
고등학생 분이 배우려는 모습이 보기 좋습니다. 아래 글들도 한번 보세요.. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=421 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037 도움 되셨으면 합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
---------------
노파심에...
올려 주신 건물의 용도가 무엇인지는 알 수 없으나... 우리나라 건축 상황에서 계단실은 겨울철 꽤 온도 상태가 좋지 않습니다.
그러므로 계단실과 면한 벽면은 (그게 내단열일지라도) 최소한의 단열조치를 해주는 것이 좋습니다.
이와 비슷한 질문이 한개더 있습니다만
첨부한 파일과 같이 평지붕 외단열에 열교방지용 단열재 사용도 의미가 없나요..?
계속되는 질문 죄송합니다.. 마지막 질문 한개만 더 하겠습니다.
그럼 외단열 일때 결로방지 단열재는 어디에 사용하나요? 그리고 표면표기는 어떻게 하나요?
아래 글들도 한번 보세요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=421
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037