열교환기 계획 중입니다.

 

몇 가지 질문이 있습니다.

 

1. 인덕션 후드와 화장실 환풍기에도 전열교환기 연결해야 하나요?

2. 현 시점 가장 가성비 좋은 제품이 뭔가요?

 

 

Comments

M 관리자 2020.08.12 21:36
1. 아닙니다. 별도로 배출합니다.
2. 현재 시점에서는 블라우베르그 제품입니다. 국산은 유튭에 적나라하게 찍어 놓은 것이 있구요...
1 느린생각 2020.08.13 07:07
그러면 후드와 환풍기에서 열 손실이 이뤄지지 않나요?
M 관리자 2020.08.13 08:48
네 그렇지만,
욕실에서의 과도한 습기와 음식 냄새의 유입이 열손실 만큼의 중요한 고려사항이라서요.
우리나라 식습관과 샤워시간을 고려할 때, 아직은 다른 방법이 없어 보입니다.
6 gklee 2020.08.13 08:51
화장실의 흡기구를 그냥 열교환기로 연결하지 않는 이유가 있나요?
M 관리자 2020.08.13 08:54
습기 때문에 그렇습니다. 너무 많은 양의 습기가 짧은 시간동안 환기장치로 유입될 경우의 문제가 있어서요..
6 gklee 2020.08.13 08:59
그 문제에 대해 조금만 더 말씀부탁드립니다. 또한 반드시 화장실 흡기구를 환기장치를 통해야할 경우에 어떤 보완/예방방법이 있을지도 궁금합니다. 주방 후드를 통해 공기가 배출되는 관으로는 공기가 다시 들어오지 않기에 내부가 좀 오염이 되더라도 상관없다고 생각했고 그것과 마찬가지로 화장실 흡기구도 마찬가지라고 생각했거든요. 내부가 축축해져도 화장실이 마르고나서도 계속 실내 공기가 그쪽으로 나가면서 건조도 될거라고 생각했고..
6 gklee 2020.08.13 09:19
혹시 화장실 흡기구에도 부직포를 대놓으면 관내 습기 유입이 좀 줄어들까요?
M 관리자 2020.08.13 13:11
우선 주방 후드의 경우 기름과 온도에 대한 고려가 되어야 합니다. 유증기는 필터교체와 청소를 자주 함으로써 해결될 수 있지만,  조리열의 경우 여름철 매우 불쾌한 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 오븐 요리를 하는 유럽과는 다른 양상이고, 이 것은 해결되기 어렵습니다.
화장실의 경우 생활습관에 따라 환기장치와 연결하는 것이 가능하기도 합니다. 즉 샤워시간이 비교적 짧고, 샤워 후 (외부공기가 좋을 때) 창을 열어서 습기를 빨리 배출하는 습관이 있으신 분은 그럴 수 있습니다.

즉 이 조건들이 일반화하기는 어려움이 있어서, 원칙적으로는 분리를 하도록 하고 있고, 환기장치의 성능 또는 개인의 습관에 따라서 개별 대응토록 하고 있는 편입니다.
6 gklee 2020.08.13 15:18
답변 감사합니다. 저희는 환기장치가 화장실을 통해 실내 공기를 흡입하기때문에 구조를 바꿀수가 없고 실내 중앙에 있어 창문이 없는 반면 강아지를 목욕시키거나 샤워/목욕을 장시간할때가 종종 있습니다. 문제발생이 예상된다면 보완책같은것은 없을지..
M 관리자 2020.08.13 19:55
제가 알고 있는 ... .선택하신 환기장치는 드레인처리에 대한 대책이 되어져 있으므로, 별다른 대책없이 사용하셔도 괜찮습니다.
다만, 욕실을 장시간 사용하신 후에 욕실 문을 꼭 열어 두시어요.
G 청미래 2021.02.07 17:24
30평대 주택에서 설치할수있는 말씀하신 블라우베르그 전열교환기 가격은 어느정도로 예상해야 할까요?
M 관리자 2021.02.07 18:23
시공비까지 포함해서 약 600만원 언저리 정도일 것 같습니다.