설계/시공관련 질문

창대석 시공 디테일

G 조용윤 14 11,668 2020.08.11 20:51

관리자님.항상 감사드립니다. 3층 철콘 설계중입니다. 미관상 돌출부 상부를 창대석으로 해야 할 상황입니다. 예시처럼 누수 방지를 하고자 하는데요. 창대석으로 해야 하고 A 와 B 부분으로 창호와 접하는 경우와 외벽마감과 접하는 경우가 있습니다. 창대석으로 시공시 일반적인 실리콘으로 마감보다 누수를 예방하는 방법으로 시공하고 싶습니다. 두가지 경우에서 각각 창대석 시공의 디테일을 알려주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2020.08.11 22:16
안녕하세요.
파란색이 단열재를 표현하신 건가요?
G 조용윤 2020.08.12 05:14
예.파란색은 비드법 단열재입니다.
M 관리자 2020.08.12 10:50
그럼 이런 디테일은 어렵습니다.
단열재의 고정도 어렵지만, 그 단열재 위에 창대석을 올려야 하므로, 열교가 심하게 생기는데.. 그러면 의도하신 것 처럼 외부에 단열재를 열심히 넣은 의미가 없어지거든요.
유일한 방법은 TB블럭(열교차단재)를 사용하고, 발코니의 단열재를 모두 삭제하는 방법인데요.
그러면 창대석을 그냥 콘크리트 위에 올릴 수 있고, 누수로 부터도 자유로울 수 있습니다.

문제는...
통상 외부 돌출면에 단열재+마감재의 바탕철물을 "제대로" 만드는 비용보다 열교차단재가 더 저렴한데.. 가격을 받아 보시면, "안해도 되는 부분에 너무 많은 비용이 들어간다"라고 생각하시는 분들이 대부분이라는 점이어요. 그래서 가격의 심리적 저항선이 꽤 높습니다.

절충은.. 이 돌출면 중에서 실제 필요한 부분을 제외하고 삭제를 하는 것이 여러가지 측면에서 좋은데.. 그 부분은 디자인 의도를 따져 봐야 하므로, 제가 함부로 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다.
G 조용윤 2020.08.12 12:31
돌출부가 곡면으로 돌면서 처마 역할까지 해서 돌출부를 포기하기는 어렵습니다. TB블럭을 고려한다면 제 생각에 B부분은  그림처럼 시공하면 누수와 열교에 좋은 방법인가요? 그럼 A 부분은 어떤 디테일로 누수와 열교를 잡을 수 있나요?  A와B의 창대석 높이와 경사 레벨은 동일했으면 합니다(제가 그림으로 모든 표현은 안되어서 죄송합니다)
G 조용윤 2020.08.12 12:36
A 부분의 노란색은 창호입니다. 창호가 걸친 구조체의 높이는 변경 가능합니다
G 조용윤 2020.08.12 13:30
A부분 창호는 윈도우웰 창호 형태입니다
M 관리자 2020.08.12 14:11
그림을 그려야 해서.. 저녁에 올려 드리겠습니다.
G 조용윤 2020.08.13 17:50
시공이 간편해지고  열교나 누수 방지에 큰 도움이 된다면 창호주위 스타열교차단재도 고려하겠습니다.
M 관리자 2020.08.13 19:50
늦어서 죄송합니다.

아래와 같은 개념입니다.
나중에라도 치수가 있는 도면을 올려 주시면 좀 더 자세한 조언이 가능할 것 같습니다.
파란색은 방수/투습테잎이고, 붉은 색은 방수시트입니다.
석재를 몰탈로 접착하시면 됩니다. 석재 하단의 단열재는 압출법단열재여야 합니다.
G 조용윤 2020.08.13 20:25
설계에 참고하겠습니다.감사합니다.
G 조용윤 2020.08.14 07:05
알루미늄 후레싱이면 시공이 단순해져서 이렇게도 생각해봤습니다. 이런 방식은 문제가 없나요?
M 관리자 2020.08.14 09:14
가능한 방법이나, 비용은 좀 더 들어 갈꺼여요.
그리고 아키타일이 무언지는 모르겠으나, 그 타일류 하부에 내수합판을 넣을 수 없으며, 금속마감을 하더라도 방수시트는 하셔야 해요.
G 조용윤 2020.08.14 11:13
답변에 항상 감사드립니다. 후레싱 마감 그림에서 방수시트를 하는 곳을 표시해주면 고맙겠습니다.
M 관리자 2020.08.14 11:19
위 그림에 표시되어 있습니다. 파란색 선...
금속마감일 경우 내수합판 상부에 방수시트를 넣으시면 됩니다.