설계/시공관련 질문

누수 혹은 단열 보강

G 시골시네마 2 2,617 2020.07.26 14:38

안녕하세요.

 

4층 세대(4층짜리 다가구주택임)에 'ㄱ'자로 길이가 4030 + 1170mm, 높이 3530mm인 커튼월이 사진과 같이 설계되었습니다.

 

옥상의 두겁 하나로 누수를 차단하고, 시스팀창호 상단의 단열바 2개로 결로가 생기지 않을 정도로 단열이 충분할지 초보 건축주로선 걱정을 아니 할 수가 없어 조언을 구합니다.

 

1. 저 상태에서 누수와 결로 방지를 위해 보강할 무엇이 있는지요?

2. 아니면 안전하게 커튼월을 포기하는 게 나을는지요? 

Comments

M 관리자 2020.07.26 17:12
주거시설이라면, 알루미늄바를 사용한 창호는 하지 않으시는 것이 좋겠습니다.
창호의 시험성적서는 "유리+바의 평균성능"이라서 알루미늄바의 성능이 묻히기 때문에, 성능이 보이지는 않지만, 주거시설에 사용되기에는 (심할 정도로) 역부족입니다.

ps.
도면의 수준이 허접한 허가방 설계사무소는 아니므로, 위의 사항을 건축사께 조심스럽게 말씀드려야 할 것 같습니다.  아니면 아래의 링크를 한번 읽어 보시라고 하시는 것도 좋겠습니다.
이 정도의 도면이라면, 아마도 링크의 내용을 읽고, 해석하고, 받아 들일 정도는 되시는 분 같아 보이기 때문입니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
G 시골시네마 2020.07.27 06:17
조언, 감사합니다.
저에겐 쉽지 않은 여정이...