설계/시공관련 질문

외단열 아파트 단열, 기밀, 환기 계획

G 어니 4 2,580 2020.06.22 11:44

안녕하세요,

 

사이트에서 항상 좋은 정보 배우고 있습니다.

내년에 집 인테리어를 하려고 하는데 단열, 기밀, 환기 관련해서 조언을 얻고 싶어 질문드립니다.

 

저는 최근 파라다이스 그룹에서 분양했던 15년 조금 지난 고급빌라(7층 중 5층)를 구매했습니다. 

현재 세입자가 있어 내년에 입주하는데 그때쯤 인테리어를 하려고 공부중입니다.

 

단열 관련해서는 도면을 찾아보니 외단열인것 같습니다 (아래에 단열 마감 상세도 첨부했습니다). 

세입자분께서 지난겨울 난방도 잘 되었고, 곰팡이도 없다고 하시고, 주민분들도 잘 지은 건물이라고 해서 건축관련 하자는 많지 않을 것이라 기대하고 있습니다.

 

여기서 궁금한점이 두가지가 있습니다. 

 

1. 15년전 건물이라 단열 성능을 높이기 위해서 내단열을 추가로 할 필요가 있을지 궁금합니다.

 

2. 건축할때부터 거실을 제외하고는 모두 확장되어 있는데, 이번에 입주하면서 거실도 확장할 계획입니다. 이때 거실 부분만 내단열을 해야 할텐데 나머지 외단열 부분과 단열선 깨지지 않게 하는 것이 가능할지 궁금합니다. 또한 1번에서 질문했듯이 다른 외벽도 모두 내단열을 함께 해주면 시너지가 있을지도 궁금하구요.

 

3. 단열에 관해서 이해한 후 진행하려고 하면, 협회 회원사 중 이를 전문으로 시공하는 회사가 있나요? 전문공정사 목록에서 왼단열미장마감 회사가 그런한 일을 하나요? 아니면 다른 업체가 있는지도 궁금합니다.

 

단열 마감 설치 안내도

 

 

단열 마감 상세도

 

 

건축시 확장/변경된 도면


환기 관련해서는 전열교환기 설치를 생각하고 있는데 이외에 추가로 해야할 일이 있을지, 또한 기밀관련해서는 전문으로 시공해주는 업체가 있는지 궁금합니다.

 

마지막으로, 우리나라 건축환경 개선을 위해 항상 노력해주셔서 감사합니다!

 

Comments

M 관리자 2020.06.22 12:28
이 건물 알 것 같아요. 그래도 우리나라 빌라형태의 건물 중에서, (그 당시) 꽤 외단열에 정성을 기울인 것으로 알고 있습니다.
품질도 그렇지만 외단열에 제법 어울리는 조색과 모양으로 고급스럽게(?) 보이는 외관을 완성했던 것 같아요.

직접 본 것은 10년도 더 되었지만, 아마 지금까지도 그리 큰 하자는 없을 꺼라 예측됩니다.

물론 당시 기준의 단열이라 전체적인 단열 성능은 그리 높지 않지만.. 그 보다 중요한 열교 등에 장점이 있기에... 즉 전체적으로 조금 추운 느낌이 있어서, 난방에너지에 의존을 해야 하지만, 적어 주셨다시피 (사용자가 환경을 잘 유지하면) 결로나 곰팡이는 생기기 어려운... 괜찮은 집으로 알고 있습니다.

사설이 길었네요.

1. 일단 하지 않는 것을 원칙으로 하시되, (조금 시간이 지체되기는 하겠지만) 이전 집의 짐을 모두 뺀 후에 상태를 봐서 부분적인 보완만 하시는 것이 좋겠습니다. 전체를 다 하면 없던 (벽체 내부의 보이지 않는) 곰팡이가 생길 수 있어요.

2. 위/아래 집이 모두 확장을 했다는 것을 전제로 해야 합니다. 그렇지 않다면 하지 마시어요.
그 것을 전제로...
다행히 양쪽이 다 실이라서 거실 발코니 양쪽 벽체의 실내측과 창이 달리는 벽의 창 주변에 대한 열교차단 단열공사 정도로 만족해야 할 것 같습니다. 물론 제대로 해야 겠지만요..
단열선이 깨지는 것은 불가피하지만, 중요한 것은 하자가 생기지 않을 수 있느냐.. 이니까요.
 
3. 단열 공사만 별도로 하지는 못할 겁니다.
알고 계신 인테리어 회사가 협회에 와서, (협회에 컨설팅 비용을 내고) 단열 처리 방식에 대해 협의를 하고 공사를 하는 방법 (권장) 또는 여기에서 소개를 받은 회사가 전체를 다 하는 방법 중에 하나를 선택하셔야 할 것 같습니다.

환기는 .. 협회 전문공정 회원사인 (주)잡자재가 약 10만원 정도에 환기설계를 해주는 서비스를 시작했으니.. 그 쪽에 의뢰를 하시면 편하실 것 같습니다.

감사합니다.
G 어니 2020.06.22 15:04
빠르고 자세한 답변 정말 감사드립니다. 기억하시는 건물이 사진에 첨부한 서초동 햄프턴코트 맞나요? 맞다면 정말 다행이네요. 저는 잘 모르고 구입했는데 신경써서 지은 건물이라고 알려주시니 마음이 놓이네요 ^^

확장관련해서는 사실 위아래 모두 확장을 하지 않은 상태입니다 (윗집은 사선 조건 때문에 천장이 없어 확장이 불가능한 집이구요). 그리고 발코니 양쪽이 아니고 한쪽벽만 실입니다 (마지막 사진이 좀 헷갈리게 되어 있는데 오른쪽 공간이 방이 아니고 그냥 외부입니다). 이러한 상황에서 굳이 확장을 한다고하면 얻는것보다 잃는게 많을까요? 난방비는 조금 더 나오더라도 결로는 안생기게 확실하게 할 수 있는 방법이 있다면 진행하고 싶은데, 현실적으로 어려울까요?

기밀 및 환기 관련해서는 (주)잡자재에 연락해보겠습니다.

항상 수고해 주셔서 정말 감사드립니다!
M 관리자 2020.06.22 17:19
네 맞아요.
당시 파라다이스 건설이 서초 일대에 3개의 프로젝트를 동시에 했는데.. 그룹 이름 알리려고, 꽤 정성을 드려 지었어요.
외장 마감도 외단열미장마감 중에서 꽤 상위의 마감을 선택했구요.

확장이 안되어 있다면, 안하시는 것이 여러모로 좋겠습니다.
G 어니 2020.06.22 17:22
네 감사합니다. 말씀 주신대로 확장은 하지 않는 방향으로 생각해보겠습니다. 항상 빠른 답변 주셔서 다시 한번 감사드립니다!