설계/시공관련 질문

전열교환기에 프리필터박스 사용시 급기 배기 조정

G 강병기 1 2,399 2020.03.24 20:23

최근 이사하며 리모델링시 전열교환기를 설치하고

이곳 협회에서 디자인한 프리필터박스를 달았습니다.

 

공기가 유입되는 방향으로는 필터가 있고

나가는 방향으로는 없다보니

급기보다 배기량이 큰 음압 환기가 될 것으로

예상됩니다.

 

다행히 전열교환기 제품에서 급기/배기 세기를

별도로 미세조정할 수 있도록 지원하고 있어

조정하기에 따라 급배기 균형을 맞추거나

약간의 양압 환기도 가능할 듯합니다.

 

하지만 어느정도로 급배기 차이를 두어야 균형을

이룰 수 있는지 잘 모르겠어서

이곳에 자문을 구합니다.

 

전열교환기는 풍량이  500CMH이고

로터리형입니다.

조절 게이지는 급배기 각각 100에서 550까지

조절이 되도록 되어 있고 

필터박스는 당연히 OA에 달려있고요.

SA와 RA에는 소음관이 설치되어 있습니다.

 

Comments

G 정광호 2020.03.24 21:06
안녕하세요. 필터박스 총판을 맞고 있는 잡자재의 정광호입니다. 본래는 TAB를 통해 풍량을 맞춰주는 것이 가장 좋은 방법입니다.
만약 이미 TAB를 보셨다면 RA의 정압손실이 변동이 없음으로 집 전체의 창호 중 하나만 살짝 오픈한 후에 라이터의 불꽃으로 공기의 움직임을 파악하여 불꽃이 외부로 아주 약하게 움직이는 정도 혹은 정지상태로 SA의 풍량을 조절하셔서 실내에 약간의 양압을 걸어주시면 됩니다. 화장실 환기팬에 전동댐퍼가 없다면 화장실 문을 모두 닫고 주방후드 또한 테이프 등으로 막아주시는고 하시는 것이 좀 더 정확도를 높일 수 있으니 참고 부탁드립니다.