설계/시공관련 질문

옥상 녹화 관련

1 일개직원 4 1,576 2020.02.17 15:54

안녕하세요. 옥상 녹화 관련하여 질문드립니다.

 

옥상 녹화 ( 및 지하주차장 최상부 슬라브 녹화) 레이어에 관해서 여쭤보려 합니다

 

지금 생각중인 구성은 내부에서 외부로

 

 

콘크리트 슬라브(구배) - 합성고분자계 방수시트(방근) - 압출법단열재 - 투습방수지 - 토목용배수판 - 흙(조경)

 

정도로 옥상과 지하주차장 최상부 슬라브를 이정도로 생각하고 있습니다.

 

그런데 시공품질때문에 콘크리트 슬라브에서 구배를 잡기가 힘들거라고 판단된다 하여

 

무근 혹은 몰탈층으로 구배를 잡아줘야 할거 같은데... 이 부분에서 난감해져 질문드립니다.

 

콘크리트 슬라브 - 합성고분자계 방수시트(방근) - 압출법단열재 - PE필름 - 무근콘크리트(구배) - 흙(조경) 

 

 

정도로 변경하여 시공사와 협의해보려고 하는데 문제되는 부분이 있을까요

 

또 흙에 유공관을 설치해서 물을 빼야할지, 무근층과 압출법에 드레인을 설치하고 상부에 흙이 들어가지 못하는 껍데기같은것을 씌우고 부직포로 감싸줘서 마감을 해야할지 난감합니다...

Comments

M 관리자 2020.02.17 17:18
구배는 슬라브 상부에서 잡아야 합니다. 즉 시트방수를 하기 전에 구배 작업이 되어야 해요.
그러면 상부의 무근콘크리트도 필요가 없어지게 되므로 여러모로 이득입니다.
1 일개직원 2020.02.18 10:00
그렇다면 슬라브 - 몰탈(구배) - 방수시트 로

몰탈에서 구배를 잡으려고 하는데 협회 글중 몰탈이 콘크리트슬라브랑 접착이 잘 안되고 거동이 달라 들떠서 나중에 방수시트 바탕면으로 불안정하다는 글을 어디선가 본거 같은데요. 이런 문제는 없을까요? 몰탈로만 구배를 잡아도...?
M 관리자 2020.02.18 12:38
그건 두가지 경우입니다.
구배몰탈의 두께가 20mm 보다 얇을 경우, 그리고 외기에 노출되는 경우...
단열재의 하부에 들어갈 경우 온도 변화 폭이 거의 없기에, 유사한 하자가 나타나기 어려운 조건입니다.
물론 당연하겠지만, 규격 용접철망은 넣어야 하구요.
1 일개직원 2020.02.18 13:30
자세한 답변 감사드립니다!