설계/시공관련 질문

지붕 내단열 보강법

G 까투 10 3,014 2020.01.16 18:10

천정마감도 다 철거하였는데 고민이 하나생겼습니다. 지붕단열은 내단열이네요. 벽은 외단열
사진의 스티로폼 사이의 콘크리트 조각들은 털어내고 기밀테이프로 밀봉하려고 했습니다.
근데 지붕단열이 너무 부족해 보여 추가하고 싶은데 어떤 방법이 있을까요? 

Comments

G 정광호 2020.01.16 18:35
EPS단열재는 투습입니다. 지금상태에서 스치로폼 연결 부위를 기밀테이프로 붙이는 것은 물론 붙이는 것이 안 붙이는 것보다는 났지만 상부에 불투습인 XPS100mm를 접착용우레탄폼으로 붙인 다음에 기밀테이프를 시공하는 것이 적합합니다.
결로를 방지하기 위해 천정 마감전까지 결로방지단열재 30mm xps를 벽체 상부에 붙여주시는 것이 좋겠습니다.
G 까투 2020.01.17 21:07
지붕단열이 eps 200mm가 되어 있는데도 xps 100mm가 필요한가요?
xps 붙인뒤 석고보드를 우레탄 폼으로만 고정하면 되나요? 상을 안 걸어도 되나요? 만약 걸어야된다면 어떻게 해야하나요?
xps→석고보드→루바
하려고 합니다. 조언 부탁드려요
M 관리자 2020.01.17 21:25
200mm 가 되어져 있어도, 사진처럼 단열재 틈새로 콘크리트가 채워져 있다면, 추가적인 단열 조치를 하는 것이 맞습니다. 엄밀히 하자입니다.
천장의 석고보드는 바탕틀을 만들어서, 거기에 고정을 해야 합니다.
G 까투 2020.01.18 08:26
바탕틀을 만드는 방법을 자세히 알 수 있을까요? 현재 벽면에 xps를 거의 다 붙여가고 있습니다.
M 관리자 2020.01.18 09:47
사진에 이미 바탕틀이 보이는데요..
평행으로 나무틀이 설치되어져 있는 것이 바탕틀입니다. 거기에 일정 간격으로 각목을 설치하고, 거기에 석고보드를 시공하시면 됩니다.
G 까투 2020.01.18 10:03
현재 모습입니다. 바탕틀을 제거하고 벽면 모두 xps를 시공하였습니다.

단열재 화스너 고정후 기밀테이프
xps제거 후 바탕틀 재시공
단열재 위에 바탕틀 설치( 천공 후 칼블럭과 나사못을 이용하여 고정)

어떻게 해야할까요?
M 관리자 2020.01.18 10:30
1. 직접 하시는 거여요?
2.  외벽에 외단열재는 있는가요?
G 까투 2020.01.18 10:34
네에 직접 하고 있습니다. 아이들한테 직접 해 주고 싶어서요
G 까투 2020.01.18 13:15
외단열 되어있습니다.
M 관리자 2020.01.18 19:09
외단열 되어 있다면 단열재를 일부 따내고 바탕틀을 만드셔도 상관없습니다.