설계/시공관련 질문

기초 설계 시공 질문드립니다.

1 Anoss 2 5,719 2014.01.09 12:38

조적벽체 단층시공 기초입니다.

자료실을 보니 ㄷ자 형태로 콘크리트 시공이 되어 있는데 첨부파일처럼 평으로 시공하였을때 구조적이나 열교에 문제가 있는지 궁금합니다.

첨부 파일 참조 하셔서 문제점이 있으면 말씀해주셨으면 합니다.

Comments

M 관리자 2014.01.09 14:10
네..안녕하세요..
열교적으로는 문제가 없으나, 구조적으로는 문제가 있을 수 있는 구조입니다.
단층이라 하더라도 구조기술사의 검토를 받으시길 바랍니다.
200mm 복근이라는 표현도 애매한데.. 철근의 간격이 명기되어야 합니다.
철근 간격에 따라 가능합니다만.. 철근 량이 상당히 많아야 가능한 구조입니다.
두께를 더 많이 늘리시고 철근량을 줄이는 것이 비교가 안될 정도로 경제성에 차이가 있습니다.

감사합니다.
1 Anoss 2014.01.09 15:30
좋은 답변 감사합니다.