설계/시공관련 질문

철근콘크리트 4층+다락 외단열 후시공 후 적고타일 부착예정

G 안상욱 5 2,192 2019.10.31 08:36

철근콘크리트 4층+다락 상가주택 입니다. 골조는 다 올라간 상황입니다.

외단열 후부착 할려고 하다가 에어폴 을 알게되서 에어폴 부착쪽으로

진행하려고 합니다. 후부착 시에도 에어폴 시공 괜찮은지요?

 

에어폴 부착 후 적고타일 부착 시 다른 글 답변에서 봤는데

단열재 몰탈 메쉬 몰탈 타일 순으로 하면 되는지요? 일반 단열재와 똑같이?

단열재 고정은 열교차단 화스너 쓸려고 하고 있습니다.

Comments

M 관리자 2019.10.31 14:04
네  원래 후부착 후에 하는 거여요.

1. 화스너 갯수를 잘 지켜주시고
2. 바탕면과 타일 모두에 접착 몰탈을 발라야 하며
3. 최근..  메쉬없이 바로 붙여도 된다 라는 낭설이 있는데,  메쉬없으면 큰 일 납니다.
G 안상욱 2019.10.31 14:45
죄송한데 에어폴을 사용안한다면
일반 비드법보온판 2종1호 써도 괜찮나요?

첨엔 경질우레탄보드 쓸려고 했는데 열에 약하다 그래서 접고...지붕 만이라도 경질우레탄폼 쓸려고 했는데 많이 날린다 그러고...ㅠㅠ

단열재 너무 어렵네요..
M 관리자 2019.10.31 16:59
1호는 안됩니다.
왜 안되는지와 더불어 외단열공법에 대해서는 아래글의 첨부파일을 다운받아 읽어 보시면 도움이 되실 듯 합니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351&page=3
G 정광호 2019.10.31 19:45
지붕 경사면에 타일마감하시는 건가요? ^^;
G 안상욱 2019.10.31 21:40
감사합니다.
지붕은 징크 마감입니다