설계/시공관련 질문

실링팬 설치 위치 문의

G 질문 1 4,090 2019.10.20 23:00
4ab8cede6aa36ec54c4d9bc84a3172de_1571579515_0975.jpg
4ab8cede6aa36ec54c4d9bc84a3172de_1571579515_5673.jpg

실링팬 설치시 평천장에 설치하면 조명때문에 실링팬 그림자가 생기는데요

(실링팬 설치되어있는 집에 가봤는데 조명과 겹쳐서 그림자 때문에 눈 아프더라구요)

 

그림자를 피할려면 실링팬 시공이 어떻게 되어야하나요?

또는 평천장에 설치시 매립등이(4인치 다운라이트) 실링팬으로부터 최소 얼마정도 떨어져야하나요? 

2번이 협회에 올라온 사진이며, 딱 실링팬 다는곳만 우물천장으로 하셨더라구요

저는 1번 시공사진처럼 딱 실링팬 크기만큼만 우물천장을 만들어서 실링팬이 매립(?)되도록 하고 싶은데

이럴 경우 실링팬 앞뒤좌우가 막혀서 실링팬 역할을 못 하나요?

 

즐거운 주말되세요

Comments

M 관리자 2019.10.20 23:03
실링팬을 매립해도 되나, 주변으로 약 40cm 이상의 폭이 있어야 합니다. 즉 매립 구멍의 크기가 매우 커야 합니다.