설계/시공관련 질문

철근 밴딩 허용 범위에 대해서

1 병일이 6 2,260 2019.07.01 09:59

안녕하십니까 아파트 현장에서 일하고 있는 사람입니다.

 

철근이 피복이 나오지 않아 밴딩을 해서 잡고 있는데

 

밴딩 허용 범위가 정해진 법이 있나요?

 

어느정도 허용이 되는 건가요  

Comments

G 정광호 2019.07.01 16:48
죄송합니다만 밴딩을 해서 잡고 있다는 게 어떤 의미인지 잘 모르겠습니다.
사시깽이 올라온 것이 네모도에 걸리거나 너무 붙어 있어서 철근을 구부린다는 말씀인건가요?
M 관리자 2019.07.02 10:03
구부림에 대한 허용범위는 없습니다.
문제는 해당면을 전체적으로 보았을 때, 몇 % 정도의 철근을 구부리느냐인데요..
통상 20% 이상이면 문제가 있다고 볼 수 있습니다.
1 병일이 2019.07.03 07:51
네 사시깽이 올라온것이 네모도에서 너무 멀어서 피복이 너무 많이나와서 피복두께에 맞춰서 구부리고 있습니다.
M 관리자 2019.07.03 09:43
그 피복이 너무 많이 나온다는 것이 몇 mm 인데요?
1 병일이 2019.07.03 16:54
내벽 두께 피복이 원래 30mm인데 한 60mm정도 나와서 그렇습니다.
M 관리자 2019.07.04 13:07
그럼.. 10mm 정도면 벤딩을 해서, 50mm 정도의 피복두께로 가시어요.
응력은 이미 하단에서 정해진 것이니, 너무 깊이 고민을 하지 않으셔도 괜찮습니다.
참고로.. 피복두께는 정해진 두께를 맞추는 것이 중요한 것이 아니라, 그 정해진 두께가 "최소"두께 임을 인지하는 것입니다. 피복두께를 (내부 철근간격이 확보된다면) 50mm 정도로 하면 건물의 수명 연장에 큰 도움이 됩니다.
비용 때문에 못하고 있을 뿐이구요.
그렇다고 해서 일부러 피복두께를 늘려서도 안되구요. 그러면 내부 철근 간격이 줄어버리니까요... 설계부터 고려되야할 사항입니다.