설계/시공관련 질문

전열교환기 열교환소자 청소관련

3 정해갑 10 2,576 2019.06.14 17:15

회사의 장비실 온도조절을 위해

전열교환기 + EHP 가 설치되어 있습니다.

(장비실 크기는 1000m3 정도 될것 같습니다...아주 부정확함.)

2013년 설치되고... 무언가 문제가 있어서 최근에 점검을 하였는데....

 

프리필터+미디움필터의 위치가 전열교환기와 EHP사이에,

즉 전열교환기의 SA 다음에 설치되어 있습니다.

열교환소자에 6년간의 먼지가...ㅠㅠ

EHP의 fin들은 깨끗하게 유지되고 있는 것 같습니다.

주기적으로 필터들은 교체되고 있었나 봅니다.

OA와 RA 쪽 덕트에 필터 설치공간 자체를 만들지 않았습니다.

2013년 설치임에도 EHP는 인버터 방식이 아니라 정속형으로 설치되었습니다.

(EHP도 당연히 인버터 방식이 나오는거 맞죠?)

 

어떻게 이런 설계가 되고 시공되었는지 의심스럽고, 유지관리자는 아무 문제의식이 없습니다. 

이런 상황이 이동네 공조시스템의 현실인가 하고... 슬퍼집니다.

 

질문:

1. 열교환 소자는 청소하면 되나요? 아니면 아예 교환해야 되나요?

2. 덕트를 수정해서 필터를 설치하게 되면 정압손실로 인하여 팬의 용량을 늘려야 할지도 모른다는...

    유지관리자와 EHP 점검업체의 의견이 있습니다.

    설계풍량 및 현재풍량, 정압손실에 대한 정보등등도 어디로 가버린것 같은 상황입니다.

    어디서 부터 어떻게 접근하는 것이 순서일까요?

3. 적은 비용으로 정속형을 인버터 방식으로 바꿀 수 있는 방법이 있나요? 

 

 

장비가 요구하는 실내온도 편차는 + - 0.5도 이내입니다만...

온도의 편차보다는 변화의 속도가 느린것이 더 중요합니다. 

Comments

G 정광호 2019.06.14 17:25
1. 열교환 소자는 청소하면 되나요? 아니면 아예 교환해야 되나요?

아마도 펄프소재일 것으로 추측됩니다. 그럼 에어로 먼지를 털어주시는 정도의 청소만 가능합니다. 말씀대로 6년간 필터링없이 외기가 유입되었다면 교체하셔야 할 것 같습니다

2. 덕트를 수정해서 필터를 설치하게 되면 정압손실로 인하여 팬의 용량을 늘려야 할지도 모른다는...
  유지관리자와 EHP 점검업체의 의견이 있습니다.
   설계풍량 및 현재풍량, 정압손실에 대한 정보등등도 어디로 가버린것 같은 상황입니다.
   어디서 부터 어떻게 접근하는 것이 순서일까요?

저라면 현재 풍량을 측정 후 정압손실이 최대한 적은 필터를 설치하고 다시 인라인 팬을 추가로 장착하겠습니다.

3. 적은 비용으로 정속형을 인버터 방식으로 바꿀 수 있는 방법이 있나요?
아쉽게도 다시 구입하는 방법 밖에는 없습니다.
M 관리자 2019.06.14 17:35
정선생님의 글에 추가하여...

1. 플라스틱 소재의 현열교환형이며 물청소 하셔도 괜찮습니다. 아니면 새로 구입을 하셔야 하는데.. 그게 적당히 않고, 열어 보니 소자가 눈을 뜨고 볼 수 없을 정도는 아니라면.. 물을 사용하지 않고 (산업용) 진공청소기로 청소를 하셔도 괜찮습니다. (그러나, 6년간... ㅠㅠ)
다면 진공청소기를 사용할 때의 요령은... 한 쪽에서 빨면.. 반대쪽 먼지가 소자 내부로 들어가므로.. 빨아 내기 전에 먼지털이로 최대한 표면의 큰 먼지는 다 털어 내야 합니다.

2. 일단.. 필터가 전열교환기의 SA 다음에 있다는 것은 EHP를 먼지로 부터 보호(?)하고자 한 듯 한데요..이 필터와 같은 구성으로 OA 쪽으로 이동을 하면 정압손실은 같아지므로 손댈 것은 없어 보입니다. 당연히 EHP로 들어가는 먼지의 양도 같아지므로 손실은 전혀 없어 보입니다.
문제는 RA쪽인데.. 실험실이 먼지가 나지 않는 환경이라면 RA 필터는 필요없지만.. 그래도 있는게 좋으므로, 풍량손실없이 효과를 보는 유일한 방법은 부직포필터 (약 2mm 두께) 를 사용하시면 되실 것 같습니다.

3. 당연히 인버터 방식입니다.
그러나, 불행히도 국산의 대부분은 단계별 인버터 (25, 50 75, 100%) 방식이고, 수입산은 구간이 없는 리니어인버터방식입니다.
저렴하게 바꿀 방법은 없으며, 실외기를 인버터 방식으로 아예 교체하는 수 밖에는 없는데, 국산과 외산의 가격차이는 크지 않습니다.

속도가 느린 것이 중요하다면, 수입산 실외기를 추천하며, 협회 회원사 중에서 MTES가 꽤 좋은 히트펌프를 가지고 있으므로, 한번 담당자를 통해서 협의를 하셔도 괜찮을 듯 싶습니다.
3 정해갑 2019.06.14 17:36
정광호, 관리자님 답변 감사합니다.

시설담당자와 잠시전 통화했는데.... (잘 모르세요. ㅠㅠ)
열교환소자가 PS인것 같다고 하네요. 아마 현열교환일 듯.
Air gun으로 청소하면 된다고 하고...덕트수정해서 필터 달 생각은 없는 것 같습니다.
M 관리자 2019.06.14 17:38
6년간 먼지가 붙었다면.. EHP 에 들어가는 풍량이 이미 정상일리는 없어 보이며, 앞으로도 그럴 확율이 커보입니다.
그리고 이를 떠나서 OA 흡입구의 거름망에 이미 꽤 두꺼운 먼지가 쌓여 있을 것이므로, 이 것도 같이 청소를 하셔야 합니다.
3 정해갑 2021.03.03 14:31
조금 오래된 이야기지만... 플라스틱 소재의 현열교환형이어서, 열교환기를 떼어낸 후 청소를 하였습니다. 제가 작업하는게 아니라서 관리자님의 추천하신 작업의 반의 반도 못한 것 같습니다. ㅠㅠ
협회 너튜브 환기장치 편을 보면서... 아하 이렇게 정기점검을 어렵게 해 놓는구나...공감이 갑니다.

회사에서 약 3천만원 정도 예산으로 공조관련 설비를 정비하고자 하는데, 혹시 청주까지 와서 점검 및 제안 해줄 만한 업체가 있을까요?  매우 부정확 하지만 EHP은 20HP 정도라고 합니다.
M 관리자 2021.03.03 16:17
네.. 가능합니다.
방문 가능한 날짜를 두 개만 찍어 주셔요.
3 정해갑 2021.03.03 16:30
근무일이면 아무때나 됩니다.
M 관리자 2021.03.03 16:40
넵 연락드리겠습니다.
3 정해갑 2021.03.10 11:10
이정도 예산으로 개선 할 수 있는 것은 없다고 하네요. ㅠㅠ
전면 교체시 비용을 산정해 주시기로 하셨습니다.

먼곳까지 와서 점검해 주셔서 감사드립니다.
M 관리자 2021.03.10 12:19
ㅎ 네..  알겠습니다. 감사합니다.~~