설계/시공관련 질문

목조주택 오픈베란다 구조적인 문제 해결 방법.

1 아오에오 9 2,581 2019.05.28 01:01

2층 오픈베란다 바닥 TNG 2번 치고 FRP 방수까지 한 상태입니다.

 

그런데 도면을 보면(사진첨부) 

 

벽체쪽으로 타이백+ 레인스크린을 치고 시멘트보드 마감을 합니다.

 

 

그런데, 궁금한 점은 

 

FRP 방수한곳까지 레인스크린과 시멘트보드가 내려오고 

그 위에 2차 우레탄 방수를 한 뒤 

타일 마감을 하려고 합니다.

 

혹시, 

벽체의 레인스크린과 시멘트보드가 타일속에 묻혀도

혹시라도 모를 레인스크린에서 타고 내려온 물이 빠져나갈 곳이 없어서 하자가 발생하지 않을까 걱정이 됩니다.

 

보통 이런 상황에서는 어떻게 ㅎ ㅏ나요?

 

 

Comments

M 관리자 2019.05.28 10:24
개념적으로는 이렇습니다.
이 모든 경우를 떠나서 실내측에 (가변형)방습층이 있어야 합니다.
1 아오에오 2019.05.28 23:08
그럼 시멘트 보드를 방수층에서 몇 cm 떨어트린 후 작업을 해야한다는 말씀이시네요

혹시, 시멘트보드를 띄우고 그 띄운부분 하부 마감을 어떻게 해야할지...
M 관리자 2019.05.29 23:22
그냥 스타코마감입니다. 외벽과 같습니다.
1 아오에오 2019.05.29 23:53
하부에서 frp 방수 후 우레탄 도막방수 후 방통 후 타일 마감을 하려고 하는데,
타일 마감을 하고 레인스크린 위 시멘트보드를 타일마감에서 띄워야 한다는 결론이 나오는것이죠?

사진첨부에 보시면 <이부분> 이라고 표시했는데
이 부분을 타일 마감에서 띄우라는 말씀 같은데, 맞죠?
M 관리자 2019.05.30 00:03
네 맞습니다.
G 덮밥 2021.08.09 19:04
베란다 아랫부분(거실천장)에 벤트를 만들 수 없다면 어떻게 해야할까요?
M 관리자 2021.08.10 15:58
있다면 최선이나, 만들 수 없거나, 만들 예산이 안되는 경우가 많긴 합니다.
그 경우, 그 하부의 가변형방습지가 요구되고, 그 시공이 충분히 건전하다면 괜찮습니다.
G 덮밥 2021.08.12 08:22
일반 타이벡으로 한다면 효과가 있을까요? 안쪽이 잘 잘말려져있고 기밀을 잘 한다면
M 관리자 2021.08.12 10:13
하부의 가변형방습지를 타이벡으로 한다는 의미시라면.. 전혀 가능하지 않습니다.
타이벡은 투습 용도의 자재라서요.. 요구되는 물성과 반대의 상황입니다.