일전에 방통크랙소음으로 문의드려 답변과 이곳 여러글을 대부분 읽었습니다
그럼에도 불구하고 표준시방 규정과 시공과정마다 원인이 여러가지로 습식방통에대한 확신이 들지 않습니다ㆍ그리고 주변에 난방 소음으로 고통받는 분들이 심각한 수준이라 저도 하자보수보다 재시공을 고려중에 있습니다ㆍ
그러나 방통에 방자도 솔직히 싫고 겁이납니다ㆍ
그래서 건식난방이나 탄소 난방이 신기술인데 비용때문에 하지않는 것잇지
그렇지않으면 가정집에는 적당하지 않는지 좋은자재이나 초창기라 적용하지 않는지 문의드립니다ㆍ광고는 연료비 절감과 복사열로 공기도 훈훈해지고 하루정도면 시공이 끝난다는데
주로 다락이나 농막, 2층바닥등에 주로 하더군요ㆍ
탄소난방과 건식난방에 대한 장단점 알고싶습니다ㆍ
누진제의 적용을 받는 주거시설에는 적합하지 않습니다.
연료비 절감이라고 하는 것은 모두 다 허구의 글이구요.
건식시공의 특징은 바닥이 딱딱하지 않다는 것인데, 이 것에 익숙하지 않으신 분들은 꺼려할 수도 있습니다. 그러나 오로지 취향의 영역이라...
탄소난방을 며칠 고민했는데 한방에 해결이 되었습니다ㆍ
그리고 건식난방도 기름으로도 가능하고, 마감재는 장판도 가능하지만 SPC마루를 추천하더군요ㆍ그런데 위에서 건식시공의 특징이 바닥이 딱딱하지 않다는 것이라고 말씀하셨는데 어떤 의미이신지 이해가 잘 안되는 것 같습니다ㆍ
엑셀위 철판으로 마감하고 장판이나 마루를 하는것으로 알고있습니다ㆍ
그리고 건식 난방은 업계에서는 시멘트에서 나오는 라듐도 없고 방통처럼 습식으로 아니어서 하자없이 빠른시공이 가능한 것이 장점이라고 하는데, 빨리 열이 올라오는 반면 식을 때도 빨리 식는다는 것 외에 건식 난방을 가정집에 시공할 시 고려해야 할 사항은 어떤 점이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다ㆍ
건식난방은 전기를 사용한 방식만 아니면, 나머지는 취향의 문제만 있을 뿐입니다.
건식이 습식보다 좋다는 확신이 안서고, 하자가 없는 특별한 방법이 없는 것 같아 또다시 방통재시공을 고려하고있습니다
그래서 시공법을 확인하여 재시공하고 싶습니다ㆍ
저희는 기포콘크리트가 기존 슬라브위에 25센티 쳐져있습니다ㆍ
질문1ㆍ기포콘크리트ㅡPE필름ㅡ단열재50Tㅡ와이어메쉬ㅡ엑셀ㅡ와이어메쉬ㅡ몰탈(두께는 스티로폼위에서 5cm)
이렇게 하는 방법은 어떤가요?
질문2 ㆍ기술자료 "4-06 바닥의단열과 방통미장" 중 "2ㅡ3 엑셀파이프 설치와 방통몰탈 시공"의 그림상에 나와있는부속품으로 엑셀간격을 잡아도 무방하고 딱딱 소리나는 것을 방지한다고 되어있는데 , 그자재 이름이 무엇이며 어디서 구매할수있는지 알려주시면 감사하겠습니다ㆍ
부품의 이름도 나와 있고... "엑셀 유핀"이라고 합니다.
즉...
기포콘크리트ㅡ단열재50TㅡPE필름ㅡ와이어메쉬ㅡ엑셀(엑셀유핀고정)ㅡ와이어메쉬ㅡ몰탈
입니다. PE필름의 위치에 유의하셔요.
엑셀유핀 다음의 그림에 나와있는 그림을 여쭸습니다ㆍ바닥에 길다랗게 줄세워져 있는그림 명칭을 알고싶습니다ㆍ 그냥 아래와 같은 부속품이라고만 되어져있습니다(엑셀유핀 그림 아래 문장입니다)
그리고 PE필름이 단열재 위에서 몰탈수분이 빠지는것을 방지한다는것은 타당한것같으나 몰탈과 단열재를 분리시키는 역할을 하지않나하는 의문들고 만약 그렇다면 몰탈이 단열제와는 분리되어도 괜찮은지 궁금합니다ㆍ
제가 아는 주변에서는 단열재위 PE필름은 많이 생략하는것 같던데 단열재위 PE필름시공이 정석인지요? 많은 시공과 데이타가 있는지요?ㆍ 제가 잘알지 못하는 실제 현장에서 단열재위 PE필름이 많이시공 되어지고 있는건지 알고 싶습니다ㆍ
재 시공이 두렵습니다ㆍ재하자를 방지하기위해 재차 질문드려 죄송합니다ㆍ
그리고 엑셀 묶는용으로 엑셀밑에 설치하는 와이어메쉬가 엑셀위 차양막대신 와이어메쉬가 같은 것으로 이해하면 되는지요? 자료에는 규격철망으로 되어 있던데 일반인은 정확한 명칭이 없으면 헷갈리고 조심스럽습니다ㆍ그리고 그 규격 철망의 두께는 어느정도가 적당한지요?
질문요지1ㆍ부속품명칭ㆍ2ㆍPE필름단열재위 의문점ㆍ3ㆍ엑셀위 규격철망(와시어메쉬) 적절한 두께ㆍ
감사합니다ㆍ
단열재와 난방몰탈은 당연히 분리되어야 합니다. (그래서 PE필름을 분리층이라고 표현합니다.)
하지 않는 것이 비정상이며, 주변에 많은 분들이 비정상으로 한다고 하더라도 그게 정상이 되지는 않습니다.
해당 글에도 있습니다만, 규격철망은 엑셀의 간격을 잡아 주는 역할 이외에는 없으므로, 통상 하듯이 #8번 을 사용하시면 되셔요.
끝이 낚시바늘처럼 생긴 엑셀유핀이 특화했다는 마트하*이란회사의 밖에 구할수가 없는것같은데 그회사는 단열재를 구입하지 않으면 구매가 안된다고해서 구할수가 없네요 혹시 어디에서 구할수있는지요?
그리고 바닥용 메쉬도 인터넷으로는 검색이 안되니 어디서 구하는지 알려주시면 감사하겠습니다ㆍ
이렇게 시공해주는데가 없어 너무너무 힘듭니다ㆍ
지방은 한결같이 열반사단열재와 손미장이네요
http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=B338952697
바닥용 메쉬는 생산사는 이 곳인데, 소비자 판매는 직접 하지 않으므로, 바닥용메쉬를 살 수 있는 지역대리점을 알려 달라고 하시면 될 것 같습니다.
http://www.koreafastener.com/home
유핀으로하고서도 바닥용 메쉬하는것이 더 좋지 않을지요? 이중으로 해서 오히려 나쁜효과를 줄까요? 저는 모르지만 메쉬를 유핀으로 끝부분을 고정시키고 되도록 당겨서 시공하면 크랙방지에 도움이 될것 같다는 느낌으로 해보려합니다ㆍ
그리고 바닥용 메쉬=글라스화이버=섬유메쉬 같은 자재인가요?
다 같은 자재이나, 건축용과 산업용만 구분하시면 되셔요.